电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: adam106

求大神帮忙,楼下空调共振,用了很多方法都不行

[复制链接]
发表于 2014-1-15 18:22:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是空心砖做的蔷,无解
发表于 2014-1-15 19:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
上个月我修一个说不热,我去看了一下沒多大问题加氟前振动特别大,客户说夜里特别.响,加后恢复制热,挺正常,就收钱走人,两天后打电话说又不制热振动大的很,去看以为漏,检查后没漏,管很烫,振动大检查內机发现他风力小,换后,升温很快,振动变小,两星期后路过,顺便拿钱客户很满意
发表于 2014-1-15 19:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
振动大一般压机本身问题,有时氟多,负荷大,压机底脚垫孓,镙丝,套管都有关糸
发表于 2014-1-15 19:26:07 | 显示全部楼层
期待高手解决!
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
大V制冷维修 发表于 2014-1-15 19:12
上个月我修一个说不热,我去看了一下沒多大问题加氟前振动特别大,客户说夜里特别.响,加后恢复制热,挺正 ...

松下售后服务的两个小伙子检查过说空调没问题。我一开始也怀疑是不是压缩机有问题,为什么会震动这么厉害。现在我又开始怀疑了
发表于 2014-1-15 22:02:22 | 显示全部楼层
你好楼主 综上所述 我认为有三点值得 考虑  1、压机不良  2、空心墙体  3、安装问题 如外机倾斜 管道有空气 外机架很薄等等...其中最有可能是压机不良和墙体空心 在压机的三只脚重新换减震垫 试试.......
发表于 2014-1-16 00:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
我是电阻 发表于 2014-1-15 22:02
你好楼主 综上所述 我认为有三点值得 考虑  1、压机不良  2、空心墙体  3、安装问题 如外机倾斜 管道有空气 ...

管道有空气我也遇到过,振动不是一般的大,你不说就忘了,前年修过一个15匹百付马,管道进空气,抽过真空表没到底,我以为是表坏或真空泵小,没放心上,加氟,开机振动大,我以为是液击,停会再开去吃饭,回来膨胀阀细管振断,后来费了两个膨胀阀两罐冷媒两瓶氮气一桶机油才修好,损失惨重,也是教训。
发表于 2014-1-16 00:34:55 | 显示全部楼层
如果空调三面都有墙体的话  那共振确实很大 一般空调打上支架 垫上防震垫子噪音都可以接受的  还大的话就要看看你的墙体是不是有问题了
发表于 2014-1-16 00:35:33 | 显示全部楼层
拆外机查管路是否和压缩机碰到,或者给压缩机换缓冲垫  在不行换管路
发表于 2014-1-16 07:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
试试给室内盘管加减震吊架!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 11:04 , Processed in 0.060210 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表