RT809HSE编程器
不抽也应该没有什么吧 不过要排空 2010年安装了4台410的 就安22的方法至今一切良好
发表于 2014-1-13 18:51:49 | 显示全部楼层
新手报到,学习经验来咯
发表于 2014-1-13 20:13:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力Q迪系列是无氟变频机器。制冷剂用R410A,由于R410A是两种制冷剂的混合,安装时一定要抽真空,否者按常规方法可能会把其中一种制冷剂放的过多,影响制冷制热效果
再者从实际应用上考虑也提倡抽真空安装
发表于 2014-1-13 20:32:21 | 显示全部楼层
410a两种制冷剂混合的,虽然是非共沸的,但泡露点温差仅为0.2度,可称为近共沸混合制冷剂。按要求应该抽真空,但是如果已经做排空而没抽空的话,在工作正常的情况下,可以不做处理。
发表于 2014-1-13 21:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
全部放掉、抽真空定量加
发表于 2014-1-13 22:15:57 | 显示全部楼层
移机要找专业人来移
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:27:38 | 显示全部楼层
就是当时不知道变频空调移机还有那么讲究,当时要叫售后装就好了。拆的时候还是叫售后来拆的。后悔死了,关键是给我安装的土师傅什么都不懂,
发表于 2016-7-20 08:06:40 | 显示全部楼层
最好还是抽吧
发表于 2016-7-20 21:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
抽什么真空,,却乱说的那么神秘!装那么多也没抽过真空一样很好     找售后价高还是找个人的好      不冷或不热都是没安好的事!!接口漏售后来装就不、漏了吗??售后都不是人吗!!!
发表于 2016-7-20 21:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,漏才是最主要的,要检漏,直接加R410问题不大