一冷库谷轮5p机头,5面排管的。一月前用户报修,5面排管有一面不结霜,上门检查,发现缺氟,加氟前检查各接头都无漏点。加氟后5面排管结霜均匀,降温也快,霜结到压缩机机身。昨天,用户又电话告知我,冷库有2面排管不结霜了,机头霜都融了。再次上门观察库温有降的很快,设置-15度,机器能降到-15度。自动停开都正常。膨胀阀结霜成90度。就是库里有2面管子不上霜。请问,荣版主这情况是啥问题。会不会是膨胀阀的问题还是又缺氟了
发表于 2014-1-4 10:31:34 | 显示全部楼层
应该是缺氟了,有地方慢漏,好好的查查吧?查不出来,最好用氮气打压检漏,我以前也遇到一个冷库慢漏,一个月要加一次氟,检漏检不出来后来用氮气打压,查到了漏点很小修后到现在都没问题了?
发表于 2014-1-4 10:36:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空气湿度大结霜厉害  湿度小反之
 楼主| 发表于 2014-1-4 10:38:03 | 显示全部楼层
缺氟的话,降温是降不下的呀!这库虽然有2面排管不上霜,但降温很快的。
发表于 2014-1-4 11:09:47 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-1-4 10:38
缺氟的话,降温是降不下的呀!这库虽然有2面排管不上霜,但降温很快的。

氟过少;蒸发管存油过多;压缩机效率低;风冷式冷凝器散热差等都会造成结霜不全。
发表于 2014-1-5 20:00:38 | 显示全部楼层
要通过低压、电流来确定是否缺氟,膨胀阀不要随便调节。
发表于 2014-1-5 22:27:17 | 显示全部楼层
肯定有漏氟的地方,抹洗涤灵仔细观察。我就修过一个铝排漏的,漏的特别小。
发表于 2014-1-6 18:39:33 | 显示全部楼层
阀前是饱和液态(视窗满液)就不要管他了。
发表于 2014-1-8 07:09:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-8 10:01:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 18:06 , Processed in 0.065743 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表