美的空调制热内风机不转

[复制链接]
发表于 2014-1-3 22:06:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
河南家电维修 发表于 2014-1-3 21:36
没错,错的话就插不进去,内机显示板也代换了,还是不行

我就遇到过美的柜机内管温插在了外管温的插件里面了,插头都是一样的,只是脚数不一样多。管子很热就是不出风
发表于 2014-1-3 22:09:15 | 显示全部楼层
河南家电维修 发表于 2014-1-3 21:36
没错,错的话就插不进去,内机显示板也代换了,还是不行

据我所了解的,美的柜机内外管温的插件和环温的插件都一样吧。你说的都替换过还是不行就是插件错了,明天仔细找下就明白了。
发表于 2014-1-3 22:41:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是看看管温吧,如不错插口就换过,我也试过原装的也不行!
发表于 2014-1-3 22:49:39 | 显示全部楼层
仔细查一下管温,阻值是否随温度而变化。
发表于 2014-1-3 23:55:22 | 显示全部楼层
一般来说防冷风1-2分钟,内机是不吹风的,你这种情况是不是查一下制冷系统?
发表于 2014-1-4 08:22:24 | 显示全部楼层
河南家电维修 发表于 2014-1-3 21:27
内风机在制冷状态和送风状态都正常,就制热不会转

送风都正常!还是有地方你没有检查到啊!
 楼主| 发表于 2014-1-4 08:55:24 | 显示全部楼层
祁辉 发表于 2014-1-3 22:02
16w 怎么解释呢?是功率吗?还是型号呢?

16000大卡的空调,是型号
1239366347 该用户已被删除
发表于 2014-1-4 09:12:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-4 09:31:03 | 显示全部楼层
你代换管温,没把管温塞到铜管那吧,所以检测不到管温,这是很多人不拆前盖,就在电路板上,代换管温的结果,
发表于 2014-1-4 09:36:45 | 显示全部楼层
打到送风挡试试....