楼主: 潇湘倔牛

格力单相三匹空调制热不定期开机瞬间保护停机E5

[复制链接]
发表于 2014-1-3 23:17:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机,内热交脏了,风吹不出来造成的,考虑一下。
发表于 2014-1-4 09:03:30 | 显示全部楼层
期待结果!!!
发表于 2014-1-4 09:09:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查下风速,风量,管温。
发表于 2014-1-4 10:56:27 | 显示全部楼层
等待结果  有些期待
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:18:38 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-1-3 19:00
换个电容试试,。

谢谢!您好!哪的电容呢,您是说内风机电容吗?检查了,很好。
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:43:12 | 显示全部楼层
各位前辈,同仁们。经查内管温静态阻值30K左右(室温15摄氏度),捏住铜头,阻值缓慢下降至10K左右,便没怎么下降了,拿新20K管温测试对比,发现基本一至,考虑可能存在性能不好的情况,更换新管温,开机试机,故障依旧,大概在20A左右开始送风,刚送风一下子外机就停掉了,内机未显示异常,仍旧显示在制热状态,检查环温头,正常,之后关机,再次开机并关掉电辅热,试机,电流在18A左右时,外机又停掉了,关机,隔一会再开机,这一次又正常工作了,运行电流始终在16。5A以下波动,不知道哪出问题了,各位前辈,同仁们,帮忙参考参考。
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:45:45 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2014-1-4 09:09
查下风速,风量,管温。

谢谢!风速正常,风量足够,管温正常,环温正常,有点怀疑控制板了
发表于 2014-1-7 14:49:50 | 显示全部楼层
隔一会再开机,这一次又正常工作了,:说明线接触不好,或者板原件有松焊的地方
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:05:28 | 显示全部楼层
一剪梅一剪梅 发表于 2014-1-7 14:49
隔一会再开机,这一次又正常工作了,:说明线接触不好,或者板原件有松焊的地方

谢谢您了!还真没注意,觉得还不到两年的新机,应该不会有松焊的地方,就没有往这方面想了,还有点没弄明白的就是,开起好的时候电流相对小(16.5A以下),开起出故障的时候电流相对大(20多A甚至30A)。
发表于 2014-1-7 15:24:02 | 显示全部楼层
潇湘倔牛 发表于 2014-1-7 15:05
谢谢您了!还真没注意,觉得还不到两年的新机,应该不会有松焊的地方,就没有往这方面想了,还有点没弄明 ...

风正常,冷却正常,系统压力就小,电流相对小,反之,电流相对大,
我问你,开起好的时候电流相对小(16.5A以下)能开多久?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 02:04 , Processed in 0.055917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表