发表于 2014-1-2 10:55:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你是哪裡?现在还有28C的环温?海南岛?东南亚?赤道?南半球?
发表于 2014-1-2 11:02:30 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-2 10:55
很多师傅用6mm管盘冰柜,还多盘了两圈,来代替8mm管,可以查一查论坛的求助帖,有完美修复的吗?
将毛细管 ...

反正你是死鸭子嘴硬,不想再骂你了,骂你胡说八道,还被善意提醒(删了),一切都是感温包作祟。
发表于 2014-1-2 11:07:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凝器到底是散热面积120M2,还是风量120m3/min?先搞清楚吧,是谁跟你配的?门不当户不对啊。
发表于 2014-1-2 11:19:28 | 显示全部楼层
依内地资料120M2的散热面积,散热量约33KW(怎麽差距这麽大?),还是太大了,整整快3倍。
发表于 2014-1-2 11:21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-2 11:32 编辑

特点

采用3/8″铜管及麻点铝片,经过机械胀管将铝片与铜管紧密贴合,换热效率高;产品经过2.5MPa气压试验检漏,出厂并保留0.05MPa~0.1MPa的压力;可使用于R22、R134a、R404A等制冷工质,广泛配套于各种氟利昂制冷设备中使用FNS型冷凝器选用大功率、大风量、低转速电机,且内置安装,外形美观、噪音小,可配套噪音较低的机组中使用;FNV型冷凝器迎风面大,换热效果好,配用6极电机,噪音小;可配套于较大的冷凝机组中使用;可根据客户要求设计各种型式风冷凝器。
3技术参数

型 号
名义
排热量
Kw
换热
面积
m
配 用 风 机
接口管径
外形尺寸mm
安装尺寸mm
功率
w
数量
直径
Фmm
总风量
m/h
电压
v
进口
Фmm
出口
Фmm





A
B
C
D
E1
FN-2
0.6
2
35
1
200
410
220
10
10
320
100
230
270
65
FN-3.4
1.0
3.4
35
1
200
410
220
12
12
320
100
230
270
65
FN-4.4
1.3
4.4
60
1
250
750
220
12
12
370
100
280
325
65
FN-5.4
1.6
5.4
75
1
300
1350
220
12
12
440
100
330
392
65
FN-7.0
2.0
7.0
75
1
300
1350
220
12
12
440
1350
330
390
90
FN-8.4
2.3
8.4
120
1
350
1700
220/380
16
12
500
130
430
455
95
FN-11.5
3.5
11.5
120
1
350
1700
220/380
16
12
480
180
430
430
145
FN-15
4.4
15
120
1
350
1700
220/380
16
12
550
180
480
490
145
FN-18
5.2
18
120
1
350
1700
220/380
19
16
590
180
530
530
140
FN-22
6.4
22
120
1
350
1700
380
19
16
590
180
530
530
140
FN-25
8.1
25
180
1
400
3000
380
19
16
750
180
680
660
150
FN-21
6.1
21
180
2
300
2700
380/220
16
12
840
180
430
790
140
FN-28
8.2
28
180
2
350
3400
380
19
16
900
180
430
840
145
FN-33
10
33
240
2
350
3400
380
19
16
900
200
480
840
130
FN-36
11
36
360
2
400
6000
380
22
19
1015
180
580
950
150
FN-43
13
43
360
2
400
6000
380
22
19
1015
180
680
950
150
FN-48
14.4
48
360
2
400
6000
380
25
22
1250
200
630
1172
120
FN-55
16.5
55
360
2
400
6000
380
22
19
1250
200
730
1172
140
FN-70
20.5
70
480
4
350
6800
380
22
19
1250
200
830
1172
120
FN-80
24.4
80
480
4
350
6800
380
25
22
1250
200
930
1172
120
FN-100
29.6
100
720
4
400
12000
380
25
22
1250
200
1130
1172
120
FN-130
38.2KW
130M2

720
4
400
12000
380
25
22
1250
200
1380
1172
120
FN-150
47.2
150
1480
4
500
16000
380
25
22
1250
250
1330
1240
200
FN-180
54
180
1480
4
500
16000
380
25
22
1250
270
1330
1240
200
FN-210
63
210
1080
6
400
18000
380
32
25
1720
255
1230
1650
180
发表于 2014-1-2 11:22:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-2 11:25:50 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-2 11:22
到这里再看一遍吧,不封贴,我能与你玩到底。
低温库降温慢,蒸发器结霜不匀.
https://www.dzdu.com/for ...

怎麽玩?游戏规则你我认知不同,楼主被我们玩死了,还是鸡同鸭讲。
发表于 2014-1-2 11:28:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-2 11:31:30 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-2 11:28
那个楼主只知道换干燥过滤器,封掉他是对的。

他高兴就好,有些时候不能太较真,反而累死自己。
发表于 2014-1-2 11:40:48 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2014-1-2 10:55
很多师傅用6mm管盘冰柜,还多盘了两圈,来代替8mm管,可以查一查论坛的求助帖,有完美修复的吗?
将毛细管 ...

你难道都没发觉,冬天气温低时,毛细管系统(不管冰箱,冰柜,家用空调),制冷问题大幅减少(漏F,堵,电气控制不算),但反而膨胀阀系统问题多,深思一下吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 18:25 , Processed in 0.051838 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表