空调制热的时候高压管温热低压管滚烫

[复制链接]
发表于 2013-12-29 22:48:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建议不要只凭感觉判断机器,出风口不热?请检测进出风温度、室内外温度、运行压力、电流。这样大家才好分析原因。
发表于 2013-12-29 22:57:33 | 显示全部楼层
条件不充分,不好判断,测一下出风口的温度,看一下滤网和内热交。
发表于 2013-12-29 23:02:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常,没问题啊!风速开的最大,出风口温度自然就低了!
发表于 2014-1-1 14:19:20 | 显示全部楼层
把内机蒸发器后面清洗一遍就好
发表于 2014-1-1 15:07:15 | 显示全部楼层
蒸发器堵住了
发表于 2014-1-5 11:26:56 | 显示全部楼层
你说的是粗管烫,细管温吧,有两种可能性,1 可能是内机脏散热不好导致的,2内风机转的慢
发表于 2014-1-5 12:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
粗管正常情况下应该是发热但是不会烫.外热交能结霜吗
发表于 2016-12-28 23:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,电流达到机子标准数字,出口温度越低,低压管温度高的炀手,高压不热,內蒸发器不接霜。请问大师指点下
发表于 2016-12-28 23:55:51 | 显示全部楼层
低压管滚烫,高压管温热,出风口不热,说明机器基本正常,内热交出风口不热,要么没开辅热,要么风机转速低,内热交脏。你最好说说环境温度,内热交出风口温度,房间面积,通风状况。出风口50度左右是正常的
发表于 2016-12-29 08:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
风机风速高低可调正常,内热脏也说不过去啊,7月份才装的新机,环境温度9一12度,内热交出风口温度只能达到33左右,房间面积不会应响风口温度过低吧