CECOMA与ASHRAE的差异?

[复制链接]
发表于 2013-12-26 18:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
国际间压缩机的测试工况大多是这两种(当然还有其他的,比如ARI),这两种最大差异处在哪?各位的心得说说。
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:12:36 | 显示全部楼层
不分出这两种根本的差异,压缩机制冷量的取决,是鸡同鸭讲各说各话。
发表于 2013-12-26 21:01:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-26 21:36:36 | 显示全部楼层
低温:ASHRAE:蒸发温度-23.3C,CECOMA 蒸发温度-25C,
              冷凝温度54.4C          冷凝温度55C
中高温        蒸发温度7.2C           蒸发温度5C
              冷凝温度54.4C          冷凝温度55C
制冷量CECOMA规比ASHRAE小,只知这么多啦
发表于 2013-12-27 07:12:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:48:30 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-27 07:12
最大的区别就是过冷度。
  秋冬季节,很多师傅看到高低压过低,认为是缺氟,靠补氟来提高压力和提高制冷 ...

当然是在过冷度的差异,一般都只标示冷凝温度55C与54.4C,假设冷凝温度40C(内地师傅最常用的基准),则这时的过冷度要如何看?中高温机的过冷度是多少?低压机又是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:12:04 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-27 07:12
最大的区别就是过冷度。
  秋冬季节,很多师傅看到高低压过低,认为是缺氟,靠补氟来提高压力和提高制冷 ...

内地最常用的比泽尔压缩机,师傅常以冷凝温度40C,蒸发温度-25C为基准,以1000W为1P,但你仔细比对同为比泽尔压缩机,有的却不是1000W为1P(测试条件略有不同,蒸发温度范围大小不一,但冷凝温度一样是40C,蒸发温度-25C),误差非常大,所以有的师傅以通则的标示判断制冷量(4PSC-10.2,就以10当10P来计算制冷量,10*1000W=10000W=10KW),计算出的匹配结果误差非常大。
发表于 2013-12-27 10:13:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:19:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-12-27 10:26 编辑
少一色 发表于 2013-12-27 10:13
这是一个师傅的提问,
系统分别用于空调,冷藏,冷冻,如果室外气温在零下4 度的时候,风机的冷凝压力会不 ...


气温过低怕冷媒不流动不开机(高低压差小或者无压差),就是要做低压泵乾停机控制,气温过低即使冷凝风机停机,高压也升不了,尤其在高温库(空调)的较高低压。
发表于 2013-12-27 10:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:24 , Processed in 0.065531 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表