楼主: liyi1256

空调大小阀结霜很厚

  [复制链接]
发表于 2014-2-6 15:41:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高温高压经外机散热后回压机了,
发表于 2014-2-6 15:44:54 | 显示全部楼层
liyi1256 发表于 2013-12-25 17:54
本人相当然认为,压缩机受内机电脑板控制,只要关内机,外机也会停的,难道不是的吗,谁能给我教教我啊。

电脑板只控制接触器线圈A1A2的火线,插电不开机继电器的上触点就有220电源电压
发表于 2014-2-6 15:45:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
长河制冷 发表于 2014-2-6 15:44
电脑板只控制接触器线圈A1A2的火线,插电不开机继电器的上触点就有220电源电压

是接触器打错了不是继电器
发表于 2014-2-6 15:47:01 | 显示全部楼层
修空调盲都没扫就敢搞,不怕搞坏找麻烦啊
发表于 2014-2-12 20:14:28 | 显示全部楼层
瞎搞
你都短接了
发表于 2014-2-12 21:03:45 | 显示全部楼层
要查清楚故障的原因,才能维修
发表于 2014-2-12 21:09:21 | 显示全部楼层
短接接触器,这种事情你也敢做。佩服,佩服。
发表于 2014-2-12 21:54:47 | 显示全部楼层
学学再上岗否则
发表于 2014-2-14 00:05:53 | 显示全部楼层
                 人才啊~
发表于 2014-2-14 16:07:16 | 显示全部楼层
学习了,很好的经验