楼主: coscol

各位大神们,来分析分析!格力3P制热不好

[复制链接]
发表于 2013-12-21 20:06:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
50平米,用3P机?
发表于 2013-12-21 20:11:38 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-12-21 08:09
个人认为四通阀换项不到位,。

四通换向不到位气液分离器不会挂微霜的!
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:30:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XTX 发表于 2013-12-21 20:06
50平米,用3P机?

是的,有什么疑问吗?而且效果很好!确切的说是56平米,因为是7米X8米。还是彩钢房!
发表于 2013-12-21 21:05:34 | 显示全部楼层
拆了几次机,很容易脏堵。
发表于 2013-12-21 21:14:38 | 显示全部楼层
220V和380V的空调,肯定无法比啊
发表于 2013-12-21 21:17:53 | 显示全部楼层
师傅们,,跑题了吧,,现在考虑的不是220V,,380V的比。。。同志,如果修好记得分享哦
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:23:06 | 显示全部楼层
星光电器维修 发表于 2013-12-21 21:14
220V和380V的空调,肯定无法比啊

敢问此话怎讲???我只知道压缩机驱动方式上一个是单相异步电动机,一个是三相异步电动机,前者启动转矩较小需要电容辅助,后者因为相位互差120电角度所以启动力矩较大,启动电流小。而机械部分无任何差别
发表于 2013-12-21 21:52:45 | 显示全部楼层
检查四通与毛细管吧!
发表于 2013-12-22 20:54:42 | 显示全部楼层
  比较赞同14楼,移了两次机脏堵的可能性比较大。
发表于 2013-12-22 21:59:58 | 显示全部楼层
个人认为还是氟不够,因为高压能达到1.6,如果是堵,高压的压力在内机风扇转与不转的情况下,高压压力变化不是太大的,再说毛细管也不可能几根都堵,要不就是回气管有地方也扁了,楼主再加点制冷液,看电流能不能大点,三P压缩机的电流应该差不多有10个电流吧,200V,电流应该更大。