电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 非子

关于四通阀线圈!新手注意,老鸟绕行!

    [复制链接]
发表于 2013-12-13 21:42:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没遇到过,学习下
发表于 2013-12-13 21:43:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-12-13 21:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享学习了
发表于 2013-12-13 21:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,冬天空调修的少。
发表于 2013-12-13 22:26:37 | 显示全部楼层
今天就遇到一个和你一样的问题。日立1.5匹开机制热正常,半小时后就不行了。测线圈正常,有供电。拆下线圈拿螺丝刀吸入,2分钟就掉了。换线圈工作正常。
发表于 2013-12-14 11:57:56 | 显示全部楼层
收费多少呢
发表于 2013-12-14 13:06:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-12-14 13:50:29 | 显示全部楼层
线圈故障有个热胀冷缩特点,俗称软故障。
发表于 2013-12-14 13:56:04 | 显示全部楼层
实际维修中四通阀线圈热开路不少。
发表于 2013-12-14 14:11:34 | 显示全部楼层
师傅真是艺高胆大,既然已经开路了,用手摸没有触电,真是高手啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:50 , Processed in 0.052560 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表