RT809HSE编程器
谢谢各位师父,本机传感器坏
发表于 2013-12-7 21:53:52 | 显示全部楼层
着魔了,就典型不化霜而已,压缩机都结一大半霜了,还会缺F?结霜热交换变差,当然往压缩机结吧了,简单问题複杂化,真的着魔了。
发表于 2013-12-7 21:57:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2013-12-7 21:53
着魔了,就典型不化霜而已,压缩机都结一大半霜了,还会缺F?结霜热交换变差,当然往压缩机结吧了,简单问 ...

如果化霜部件都是正常的呢?能够自动除霜,但压缩机还是结霜呢?
发表于 2013-12-7 22:03:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-12-7 21:57
如果化霜部件都是正常的呢?能够自动除霜,但压缩机还是结霜呢?

管子扁了,,,或者接管过长都有可能。
发表于 2013-12-7 22:04:26 | 显示全部楼层
其实都是压损造成的。
发表于 2013-12-7 22:07:27 | 显示全部楼层
这跟回油弯一点关係也没有,接管过长回油弯也救不了。没有所谓回油弯这玩意。
发表于 2013-12-7 22:15:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-12-7 22:17 编辑

如果管子都没问题,外风机问题(故障,转速变慢)或者冷凝器与蒸发器髒也有可能。当然补F过多就不用说了。
发表于 2013-12-7 22:20:35 | 显示全部楼层
要是外机拉高,接管过长,内地的作法就是回油弯伺候,问题是不可能得到解决的。回油弯克服不了管路压损。
发表于 2013-12-7 22:28:24 | 显示全部楼层
其实这种现象说穿了,与空调的现象一样。
如果化霜元件完好,管路不瘪通畅,风机风量正常,两器不脏不堵,等等都没问题,但压缩机还结霜,那就是低压过低缺氟了!
发表于 2013-12-7 22:46:24 | 显示全部楼层