【讨论】排气压力低对机组运行的影响

[复制链接]
发表于 2013-12-2 09:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
首先说明,前提条件:机组运行情况良好,不存在缺氟、冰堵或阀门关不严打不开等等情况。

现在天气凉了,冷凝温度也随之下降,对应排气压力降低,
机组的轴功率下降,
制冷能力也增大了(制冷剂过冷),
还有压缩比减小,
还有油温要控制了
………………


下面就请老师傅来指导了,
说说冬天机组运行的注意事项
希望大家踊跃发言
发表于 2013-12-2 10:18:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-2 10:55:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-2 11:28:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-2 11:40 编辑
少一色 发表于 2013-12-2 10:18
首先说明,前提条件:机组运行情况良好,不存在缺氟、冰堵或阀门关不严打不开等等情况。

现在天气凉了, ...


自己说话有问题。
天冷了,高低压压力都降低了,压缩比还会增大吗???库内温度与蒸发温度温差如何增大???
你别开口,一开口就会说错,说咋了!
发表于 2013-12-2 11:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-2 12:06:44 | 显示全部楼层
讨论是件好事情,能够发现我自己的不足,但不要飘出火药味啊
我请问一下,“少一色”压缩比怎么算?
假设吸气压力1公斤表压,排气压力10公斤表压,这样的工况压缩比是多少?
你来个计算过程
发表于 2013-12-2 12:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-2 12:17 编辑
少一色 发表于 2013-12-2 11:42
库温-18度标准值:
     气温下降,R22制冷剂由正常值高压11kg,低压2kg,降至高压9kg,低压1kg, ...


就一定按你的逻辑?正常低压是2kg???因气温的变化,低压压力会降低1kg的压力???低压压力是随气温改变的???什么逻辑???
是你的食品?还是你送的食品是-5度?-5度的食品入库低压就是2kg???低压你定几公斤就几公斤?蒸发温度是你说怎么改变就会怎么改变的???乱七八糟!没有一句是逻辑话!没有一句说得像个话!
发表于 2013-12-2 12:28:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-2 13:59 编辑
少一色 发表于 2013-12-2 11:42
库温-18度标准值:
     气温下降,R22制冷剂由正常值高压11kg,低压2kg,降至高压9kg,低压1kg, ...


就你说“正常值高压11kg,低压2kg,降至高压9kg,低压1kg”?你规定的?任你安排编制?怪不得你会说“压缩比增大了”?哪有正常值低压在2kg,高压在11kg的?压缩比在4的???冷库系统有这种压缩比???低压降至1kg,高压降至9kg,压缩比为5,不行吗?不比4更好吗?你定的数值现实吗?符合逻辑吗?
开口说话离不了离谱!从来都没有一个正经话!
说什么东西都要符合实际现实和逻辑,特别是抱有想要显示自己,想要逞能的心态,说话就更要谨慎。不能胡乱编造,凭想象捏造一套,让人看了笑话。
如果正常低压有2kg,那高压绝对不止是11kg!高压肯定会有13、14、甚至15kg;反过来,高压只有9kg,那低压肯定到不了1kg!低压肯定半公斤都没有!这就是逻辑,否则就不像,不符合规律和现实!冷库系统的低压压力是以系统的热负荷,制冷剂在系统中的存有量而决定的,并不是以气温而改变的。气温在冷库系统中只对风冷式冷凝器产生直接影响。低压压力与蒸发压力,蒸发温度与库温之间始终是一个固定不变恒值,不任高低压如何变化,始终比库温低5~8度!什么样的蒸发温度,就有什么样的库温;或者什么样的库温,就有什么样的蒸发温度,你变我也变。怎么会差值拉大呢?从何说起?
该网络系统要么有缩头乌龟在背后“推荐”,要么就是他本人不要脸套马甲鼓捣!!!太让我看不起了!!!
发表于 2013-12-2 14:58:53 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-12-2 12:06
讨论是件好事情,能够发现我自己的不足,但不要飘出火药味啊
我请问一下,“少一色”压缩比怎么算?
假设 ...

先让学生来算一下,不对老师再补充改正好吗。压缩比是高压压力绝对值除以低压压力绝对值得出的数值是压缩比。你的吸气压力1公斤表压,排气压力10公斤表压,是要把表压值加0.1MPA是绝对值再计算  
1公斤表压=0.1MPA = 0.1+0.1=0.2MPA    10公斤表压=1MPA=1+0.1=1.1MPA
压缩比=1.1MPA/0.2MPA=5.5
发表于 2013-12-2 15:10:52 | 显示全部楼层
讨论顾名思义是发表不同意见,自己认为有不同建解可以发表说两句,对了人家会接受,会向你学习,错了也不会打你两巴,不要再用带有“小看别人”的词语好吗?这样才会百花齐放,论坛兴旺。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:16 , Processed in 0.068561 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表