大约15天前,一泰国餐厅找我们做冷库,风冷式的
冷冻、冷藏共30平方,长方形,设计为冷冻从冷藏进,机组放在冷库底下的地下室
冷冻机组型号:XJQ04HAG  配用压缩机型号:ZB29KQ
冷藏机组型号:XJQ03HAG 配用压缩机型号:ZB21KQ
压缩机是半封闭鼓轮式

我和师傅两人,花了3天时间安装OK(之前只装过一个10平方的小冷库,经验少的可怜)
接着高低压同时抽空,加液,测试时发现两只机组都出现同样的故障,
故障现象:自动模式下机组启动50sec左右,自动停机,然后10sec后重新启动,就这样重复着,然后看高低压力,刚开始运行时高压:15kg,低压1.5kg,当机组运行到40sec左右,低压急剧下降至0kg,之至低压保护停机,制冷可以达到冷藏0度,冷冻可以达到-15度,膨胀阀45°结霜正常!!!

原因分析:
Ⅰ:根据高低压力初步分析是压缩机停机原因为低压保护,可为什么会出现低压保护???
我们想到了几种原因:管道进水导致冰堵、管道安装时被握扁了、膨胀阀调节错误、膨胀阀脏堵或者冰堵、制冷液不足、真空不良
针对以上问题点进行排查
   1:管道口因为我们安装时非常小心的进行了防水处理,所以这点Pass
   2:检查高低压管路,未发现被握扁的地方pass
   3:调节膨胀阀发现高低压压力不变,故障依旧(PS:膨胀阀45°结霜正常)
   4:短接高低压保护,强制运行,膨胀阀结霜一段时间后化霜,膨胀阀上绑毛巾,倒上开水,结果证明膨胀阀未发生冰堵,低压依然不通,
回收制冷液,拆下膨胀阀查看过滤网未脏堵
   5:关于是否制冷液不足这点,冷藏机组按厂家标准称重加入R22制冷液2kg,冷冻机组加入R404A制冷液4KG,应该不错,而后我又往冷藏机组继续加了1KG,结果故障依然存在
   6:关于是否真空不良这点,重新将制冷液放掉,重新高低压同时抽空30min、加液,故障依旧存在。

Ⅱ:弄完上面那些步骤,忙了2天,哎真是无语了,这两天我师傅吃饭都没劲,觉也没睡好,我这个做徒弟的看着也不是滋味,我师傅干空调,家电维修这行也10多年了,我跟了有5个月了,从来没见过他如此乏力。 甚至他打电话到厂家技术部咨询,人家说很可能是冰堵造成的,要换机组内部的过滤器什么什么的,我就想新的机组怎么可能就要换过滤器呢,或者机组内部高压电磁阀安装反了。。。

Ⅲ:昨天晚上我上论坛逛了很久,搜索查询了大量帖子,可就没找到此等怪故障(哎,可能我没搜索到),今天一大早,7点到达冷库,餐厅都往里面放食物了,我们真的是急了,如果再不好,让压缩机继续不停跳停工作,1分钟跳停1次,压缩机不出几天必挂,所以必须尽快解决这问题

Ⅴ:今天我突然想起了那厂家技术部的说有可能是机组内部电磁阀安装反了,再次拆开机组看高压电磁阀,电磁阀外壳上有表面安装方向,未安装错,
由于我之前是学机械自动化的,也在一家液晶厂做设备维修4年,对电磁阀接触比较多,将电磁阀通断电测试,电磁阀通电时会带有“搭”的一声,确定电磁阀也是好的,然后重新将机组启动,仔细听电磁阀声音,发现压缩机启动时,电磁阀并未有“搭”的一声,压缩机停机时压缩机反而有“搭”的一声,说明压缩机启动时电磁阀是处于关闭状态的,当压缩机因为低压保护后,电磁阀却打开了,这就是为什么压缩机会停机后马上启动了,因为压缩机停机后高压的电磁阀打开了,低压回升了,压缩机重新工作,往复如此, 好了,现在问题点终于找到了,该想想怎么解决了。

Ⅵ:将此情况报告师傅,师傅开始半信半疑,哈哈,我说问题肯定再这里,把电磁阀调好就OK了(因为我还不太懂电路)
师傅听着机组电磁阀的声音,然后貌似忽然一瞬间就明白了,改了机组的电磁阀线,将电磁阀的线搭在了风机上了,然后通电测试OK,大喜。
o(∩_∩)o...哈哈!!!

Ⅶ:原来师傅将电磁阀的线并到风机上就好了,事后师傅说,因为两根线搞了3天,惭愧惭愧,小细节闹出大故障,我在这想问问各位论坛师傅,为什么这样并下线就好了呢???


复件 DSC_0199.jpg

DSC_0197.jpg
DSC_0196.jpg
DSC_0192.jpg






DSC_0194.jpg

评分

参与人数 4威望 +6 幽默 +7 收起 理由
heweimin + 1 大开眼界
dunavy + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
474968670 + 1 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
江南的风 + 3 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-12-1 21:19:12 | 显示全部楼层
很好理解吗和风机同步
发表于 2013-12-1 21:19:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习。谢谢分享
发表于 2013-12-1 21:33:41 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!
发表于 2013-12-1 21:34:31 | 显示全部楼层
意思是风机一转电磁阀也工作了。
发表于 2013-12-1 21:35:23 | 显示全部楼层
学习了,
谢谢经验分享了!!!!!
发表于 2013-12-1 21:40:35 | 显示全部楼层
并到内风机还是外风机???
发表于 2013-12-1 22:17:36 | 显示全部楼层
学习了,冷库是用啥保温,啥内机啊?风冷还是盘管的啊?,多少钱的工程,售后怎么做大啊?分享一下!!!
发表于 2013-12-1 22:47:22 | 显示全部楼层
学习了,冷库没有做过,修过一些小问题,有会的朋友拿出来分享一下,怎么做,多少钱一个立方
发表于 2013-12-1 22:59:51 | 显示全部楼层
学习了     谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:24 , Processed in 0.069029 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表