冷库冷凝器底下为什么结霜?

[复制链接]
发表于 2013-12-2 12:01:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
浓茶一杯 发表于 2013-12-2 10:21
水冷式压缩机,冷凝器的进水口里包括冷凝器里面那些排水的小洞里全冻上了,

结霜的情况重新描述下,还有制冷剂种类,发现结霜当时的高低压
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:20:01 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-12-2 09:28
荣昌老师说的对,还有个问题就是,你发现结霜是在停机后一段时间才出现的吗?
如果是这样那应该就说的通 ...

一般都是晚上十一点停机后到第二天早上八九点就结霜,
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:27:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-12-2 09:22
“阀门过来就是过滤器”,那就是供液阀,也叫出液阀。维修人员有专用的快速套扳手,也可用活动扳手一下一 ...

老师如果是堵塞怎么办,开我一定是开足了,就是停机后过一会儿过滤器也冰冷了,
发表于 2013-12-3 06:53:23 | 显示全部楼层
浓茶一杯 发表于 2013-12-2 19:27
老师如果是堵塞怎么办,开我一定是开足了,就是停机后过一会儿过滤器也冰冷了,

储液器里可能存油过多,或者储液器的液面过低了。建议全部排空储液器,重新加注制冷剂,同时过滤器也换掉。
发表于 2013-12-3 08:21:55 | 显示全部楼层
浓茶一杯 发表于 2013-12-2 19:27
老师如果是堵塞怎么办,开我一定是开足了,就是停机后过一会儿过滤器也冰冷了,

这两天还是出现这样的情况吗?
注意机组的压力,
你可以先在停机后关上供液阀和机组的吸气阀门,然后过一段时间看看冷凝器是否变冷,
如果还是变冷可能就是冷凝器的氟利昂跑到蒸发器了,
如果不是这样的情况,就按照荣昌老师说的方法去处理吧

我认为我的方法可以先试试,毕竟操作简单,没有大动作

还有就是要确认下机组运行时的高低压、刚停机1分钟后的高低压和停机变冷时的高低压,3个时间断的压力确认后可以帮助你分析解决问题。这个是我判断的一个方法,仅供参考。,有问题再回复。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-12-10 15:23:47 | 显示全部楼层
开机时压力和供液都正常吗?用什么制冷剂?你说的冷凝器进出水小口都冻了,那是不是冷凝器内漏?说一下压力在具体判断。
发表于 2013-12-10 20:41:28 | 显示全部楼层
供液管路截流了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:45 , Processed in 0.051433 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表