求助一套冷热水机组的制冷系统屡进水的原因分析

[复制链接]
发表于 2013-11-18 17:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一套冷热水机组,共有48台机,每台机的压缩机是12P的;可以制冷、制热、制冷加制热三种模式;它的每一台机是一个独立的系统,用的是R22的制冷剂,现在有8台机系统进水了,是什么广州市芬尼克兹(PHNIX)厂家做的,用的是壳管热交换器,管内走水,壳内走氟,采用壁厚为1.5mm直径为19.05mm铜管路走水;求高手们给我分析分析是什么原因造成的。
发表于 2013-11-18 18:00:29 | 显示全部楼层
管路老化!
发表于 2013-11-18 18:14:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水质较差,酸性大,管壁腐蚀穿孔,或封头扩张口松动进水。
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:05:08 | 显示全部楼层
感谢老师!
发表于 2013-11-18 23:42:27 | 显示全部楼层
會不會是水質不好,高壓過高酸洗冷凝器,水沒換好殘存的葯水侵蝕銅管破了呢?
发表于 2013-11-24 10:20:08 | 显示全部楼层
就是铜管破了,我这里的2台都进水了,都是铜管破裂,换后好了,注意水质和防冻,
发表于 2013-12-11 11:46:12 | 显示全部楼层
水流开关短路。水泵停转,系统分水不匀。制冷模式下造成系统水结冰冻坏壳管。
发表于 2014-4-19 10:02:31 | 显示全部楼层
检查防冻,水质PH.