格力3P空调制热出现代码E1怎么回事

[复制链接]
发表于 2013-11-10 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天看了一台格力空调制热出现E1而制冷正常求救
发表于 2013-11-10 11:35:54 | 显示全部楼层
E1为高压保护。
发表于 2013-11-10 11:39:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外机高压保护了
发表于 2013-11-10 11:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
管温坏。冷媒不够。造成室外风机不会停!压缩机冷却不了,报故障
发表于 2013-11-10 11:45:49 | 显示全部楼层
室外机高压产生保护有好多原因:
1-室内机风机速度低,蒸发器脏。
2-系统缺氟
3-外机冷凝器脏,或者外风机转速低,散热不好。
接上压力表检测,直到找出故障点,祝楼主顺利。
发表于 2013-11-10 15:07:56 | 显示全部楼层
E1的故障含义是高压保护,说明系统高压端己经超过21㎏压力,高压保护器己执保护动作了。在制热时产生高压保护时,首先要检查内机送风系统是否正常,风路是否有短路现象,其次还要对外机送风系统作检查。
发表于 2013-11-10 15:24:09 | 显示全部楼层
可能是蒸发器脏或者是风扇有故障了。
发表于 2013-11-10 16:26:47 | 显示全部楼层
外环温多少度,太低外环温挪室内看看。
发表于 2013-11-10 22:35:46 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2013-11-10 11:45
室外机高压产生保护有好多原因:
1-室内机风机速度低,蒸发器脏。
2-系统缺氟

格力空调显示E1是系统缺氟??? 你吓死我吧!!!
发表于 2013-11-11 00:56:31 | 显示全部楼层
是柜机吧,把内机路板上的VOP线与电源N线短接后通电试机,如果故障代码消失机器能正常启动,则可能是室外OVP,室外管温,室外风机控制部分故障或相关连接线,插件损坏或断路,去年曾经修过一台连接外机的四条控制线全断!试试吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 00:34 , Processed in 0.060617 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表