压缩机结霜温度降不了,请大家帮我讲解谢谢

[复制链接]
发表于 2013-11-9 11:55:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chenlinqing 发表于 2013-11-8 20:08
回答;深圳集雅   制冷剂是R22,先停10分钟这个还没有测试,不过过滤器的温度是我们人体温度差不多36度,环 ...

你的这个案例很有意思,发现故障问题可能很容易,但要用理论来分析故障所在就很考验一个人的综合专业水平,我先不回答你,是期待有高手来参加深层次的讨论,互相学习。
   空间后面有一位大师回复了我,我期待你您在这里相互切磋,据我所知在这个论坛里有一、两个人有可能用理论来解释这个现象,我诚意地邀请他们来参加,也算是我对他们发出挑战书吧。
发表于 2013-11-9 15:51:40 | 显示全部楼层
向荣师傅致敬。
发表于 2013-11-11 00:32:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-11-11 00:34 编辑
chenlinqing 发表于 2013-11-8 20:08
回答;深圳集雅   制冷剂是R22,先停10分钟这个还没有测试,不过过滤器的温度是我们人体温度差不多36度,环 ...


很遗憾没有高手来跟我切磋,那我简单地分析一下吧(因为时间太忙),环境温度32℃,那冷凝温度40℃左右,过滤器36℃(希望你提供的数据是准确的),那么过冷度等于0,也就是说冷凝器此时是没有过冷液体,无法向蒸发器供液,系统处于热交换中止状态。
   那么有那些原因导致这种情况出现呢?先了解一下制冷系统的相互对立的两个热源,蒸发器一侧对应的是低温热源,而冷凝器对应的是高温热源,冷凝器承受的是两种热源的叠加 (环境温度作用在冷凝器上的热量与蒸发器交换来的热量之和) ,很明显这个案例中是蒸发器没有提供热量给冷凝器排热,由于达到-2℃停止,说明蒸发器已经冻结了,无法继续蒸发,蒸发器充满制冷剂液体。
   蒸发器已经冻结的原因不外乎两种,一种是表面有污垢,而另一种是低于0℃水开始结冰,你说《水里面有化学物质要-25度左右才能结冰》,通常是乙二醇或丙酮,像酒精一样会挥发的,时间长了相对于水的比例就产生变化,剩下的大部分均是水,所以容易结冰,建议你拿一杯这个混合溶液放到冰箱-7℃下看有没有出现絮状,如果是就要调配溶液的比例。
发表于 2013-11-11 07:01:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-11 08:52 编辑
chenlinqing 发表于 2013-11-8 19:59
这台制冷系统不是我加的声音不清楚加了多少制冷剂,今天我又放掉一些制冷剂,放出来的是液体,表明制冷剂加 ...


如果不是食品工艺,要求-25度,水里的“化学物质”应该是氯化钙,氯化钠达不到此温度,此溶液称盐水溶液。-25度时的溶液比重是1.22波美度,溶液的含量为23.8%。
如果是用于食品行业,那应该是乙二醇、丙二醇、乙醇(酒精)、或二氯甲烷等盐水溶液(都称盐水溶液)。乙二醇有轻微的腐蚀性,溶液中需加入一定比例的缓腐剂,但价格比丙二醇低;丙二醇无味无毒,与食品接触都不致污染,性能稳定,不易挥发,凝固点为-60度;乙醇(酒精)具有毒性,易挥发,但容易取得,价格低廉,凝固点为-114度;二氯甲烷(R30),与水的溶解度很小,80度时会腐蚀金属,能与矿物油溶解。乙二醇在-25度时的浓度含量约为40%左右;丙二醇在-25度时的浓度含量约为45%左右。
使用载冷剂的制冷系统,蒸发器的热量完全取决于载冷剂的温度,而载冷剂的热量与浓度密切相关,所以浓度是影响蒸发器热负荷大小的关键。要求操作者经常或定时性地测量溶液的含量,随时补加和调整载冷剂。否则溶液中的含量越低,载冷剂的热量越小,共晶点(凝固点)越高,蒸发器的热负荷越小,低压压力会越低,制冷温度下降缓慢或不再下降,压缩机的效率极低。再加上如果系统中的制冷剂过多,或者膨胀阀调得过大,更容易产生帯液,压缩机就会结霜。
从1975年起,在单位里就一直接触这种盐水溶液的制冷系统,大型单级和双级氨制冷压缩系统,还在社会上弄些盐水溶液的制冰机,搞些“外快”,直到2000年单位改制。
发表于 2013-11-11 18:33:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-11 07:01
如果不是食品工艺,要求-25度,水里的“化学物质”应该是氯化钙,氯化钠达不到此温度,此溶液称盐水溶 ...

1975年参加工作,那时我还在我还在穿开裆裤呢!
   载冷剂搞得这么有研究,荣版果然是资深专家,学习了。
发表于 2013-11-11 18:49:33 | 显示全部楼层
膨胀阀由小调到大
发表于 2013-11-11 18:52:22 | 显示全部楼层

你把膨胀阀调到冒烟都调不好,信不信?
发表于 2013-11-12 13:37:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 13:06:48 | 显示全部楼层
1冷凝压力降低对毛细管系统的影响比较大,而膨胀阀系统受蒸发器过热度影响较大,所以冷凝压力降低造成的供液量变少因有过热度调节而显得不那么明显。
  所以膨胀阀系统小量缺氟或氟过量在蒸发压力上表现的差距不大,有人修冷库是多加了十几公斤的制冷剂压力没有丝毫变化就是这个原因。
发表于 2013-11-13 14:37:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:02 , Processed in 0.056045 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表