查看: 2050|回复: 7

水冷式雪花机运行低压表表压力为1.5kg/cm

[复制链接]
发表于 2013-11-7 06:09:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水冷式雪花机,运行低压表表压力为1.5kg/cm,高压表表压力为17kg/cm回气管结霜占了整个压机的1/4,掉冰时冰刀部分发出超大噪音特大,雪种是多了可是师傅说这种压机上允许有结霜?请教各路高指教。
发表于 2013-11-7 07:07:45 | 显示全部楼层
什么牌子的压机,参数一一道来
发表于 2013-11-7 08:47:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测一下运行电流,按你所说的,电流应该大了,也就是说加多了.
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
380V电压的,单相电流是5.8A左右
microMsg.1381020559480.jpg-1.jpg
发表于 2013-11-8 06:14:37 | 显示全部楼层
351613360 发表于 2013-11-7 22:31
380V电压的,单相电流是5.8A左右

任何制冷系统,任何制冷剂,压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得结霜!!!
足以说明系统中的制冷剂过多了!!!
发表于 2013-11-8 07:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
同意荣昌老师的分析,放出些制冷剂,到回气管节露为宜
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
不加制冷剂多的就没冰出来的,是不是系统配置太小?蒸发器有规定上进下出的吗?还是随变哪头进出都行呢?
发表于 2013-11-21 20:04:53 | 显示全部楼层
同意荣昌老师的分析.期待少量放掉药水结果