库温不降反升机头也起霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:37:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深圳集雅 发表于 2013-11-5 00:58
对于有分液头的膨胀阀系统,不仅仅是膨胀阀开启过大回气管结霜,开启过少也有可能结霜,建议提供一些数据我 ...

请问,有分液头的膨胀阀系统是什么意思?
进水管没有阀,进水量不能调,怎么办?
一定要稳定在1.7MPA吗
发表于 2013-11-5 23:01:06 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-5 20:37
请问,有分液头的膨胀阀系统是什么意思?
进水管没有阀,进水量不能调,怎么办?
一定要稳定在1.7MPA吗

一种蒸发器是从头到尾一根管,例如冰箱;另一种蒸发器是几路管并联,头部就有雨伞样的分液头将制冷剂分配到这几路蒸发管,例如空调、冷库风冷蒸发器就是这类型。
   进水管就是往冷凝器的回水管,关少水量就是让冷凝效率没那么高让压力建立得高一些,1.7MPA是模拟冷凝器工作在标准工况,以方便对照相关参数,不是1.7MPA也可以,但要推算很麻烦懒得计。
   调节水量很简单,自己想办法,要提醒你一点是如果原来加了太多的制冷剂,当把膨胀阀除霜及调高压力后有可能大量的回液,所以建议开机前把膨胀阀调到中间位置,结合运行电流观察回液情况保护压缩机。
发表于 2013-11-6 08:37:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵了,霜堵
发表于 2013-11-8 06:51:36 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-4 16:38
用的502  .  低压0.4 高压13
蒸发器结霜不多,开大一点膨胀阀机头起霜更多

首先,任何制冷系统,任何制冷剂,压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得结霜!!!
系统中的制冷剂过多,必然会导致压缩机帯液而结霜!而且蒸发器结霜反而不好。7楼说的办法是对的。
膨胀阀在原位没动,压缩机会结霜,怎么说也是加注量过多了!
 楼主| 发表于 2013-11-9 18:39:38 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-11-5 00:58
对于有分液头的膨胀阀系统,不仅仅是膨胀阀开启过大回气管结霜,开启过少也有可能结霜,建议提供一些数据我 ...

1.7MPA时,过滤器31.2度,低压1MPA,感温包-20度,
发表于 2014-4-18 11:58:23 | 显示全部楼层
“膨胀阀在原位没动,压缩机会结霜,怎么说也是加注量过多了”
荣版主说的没错。
发表于 2014-4-18 11:59:10 | 显示全部楼层
“膨胀阀在原位没动,压缩机会结霜,怎么说也是加注量过多了”
荣版主说的没错。
发表于 2014-4-18 12:00:05 | 显示全部楼层
“膨胀阀在原位没动,压缩机会结霜,怎么说也是加注量过多了”
荣版主说的没错。
发表于 2014-4-18 12:01:12 | 显示全部楼层
“膨胀阀在原位没动,压缩机会结霜,怎么说也是加注量过多了”
荣版主说的没错。
发表于 2014-4-18 19:21:16 | 显示全部楼层
学习了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:06 , Processed in 0.055103 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表