格力3P柜机空调显示E1故障代码是什么故障?

[复制链接]
发表于 2013-11-4 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3P显示E1什么故障,格力3P柜机空调显示E1故障代码是什么故障?
发表于 2013-11-4 13:49:35 | 显示全部楼层
一般来说,如果在一通电没开机的情况下就显示故障,即表示测温探头坏了。(一般多数为5K阻值)。如果在开机运行了以后才显示,即有可能是高低压开关。
发表于 2013-11-4 13:49:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现测量一下你当地的电源电压、电力线的带载能力(线路过长、过细)
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:51:13 | 显示全部楼层
czzouok 发表于 2013-11-4 13:49
一般来说,如果在一通电没开机的情况下就显示故障,即表示测温探头坏了。(一般多数为5K阻值)。如果在开机 ...

探头正常  压力开关也短接了
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:51:58 | 显示全部楼层
126219 发表于 2013-11-4 13:49
现测量一下你当地的电源电压、电力线的带载能力(线路过长、过细)

      夏天制冷都正常
发表于 2013-11-4 14:04:57 | 显示全部楼层

现在开的是制热吗?制冷正常,不代表制热也正常的,因为制热比制冷时要消耗更多的电量。你可以在电源插座上接入电压表,看看开机的时候,电压压降有多少,若低于200伏,那就说明线路带载能力不行,需要增加电源线的平方数,来增加对电力的要求。
发表于 2013-11-4 15:07:00 | 显示全部楼层
看看过墙洞有木有断线....
发表于 2013-11-4 21:19:32 | 显示全部楼层
系统高压保护,外机蒸发器过脏,室外温度过高,高压开关坏,查一下内外连接线。我几个月前碰到过一台格力3P制冷刚开机时正常。室温33度。降到31度时显E1,关机后重新开机故障重复,是外机蒸发器过脏,清洗后开机正常。供参考。
发表于 2013-11-4 22:08:19 | 显示全部楼层
是上电显示E1  还是运转一段时间显示E1  啊
发表于 2013-11-5 01:29:08 | 显示全部楼层
E1的故障定义为系统高压保护,如果上电就显示E1就检查:1.压力保护开关是否在闭合状态、2.过机线、3过流保护板指示灯是否在正常状态、380V机器还要检查相序和是否缺相、。运行一段时间后显示E1:1.检查送风系统是否正常,必要时清洗蒸发器和冷凝器、2.检查高压保护是否是误动作、检查运行电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 18:04 , Processed in 0.063313 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表