电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 李无名

大金二代VRV多联机经常爆管子、烧压缩机

[复制链接]
发表于 2013-11-8 07:10:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关键的问题你自己也分析对了,因为室外机高于室内机回油不好的原因。
压缩机缺油,磨损间隙过大,制冷效率变差。平常可能错认为缺氟,过多地加注制冷剂,或者减震差,引起爆管和烧压缩机。
发表于 2013-11-8 07:43:14 | 显示全部楼层
安装问题,以及系统脏堵。
发表于 2013-12-25 20:01:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大金V2 就是垃圾。现在的 V2 都重新加装了过滤器。
发表于 2014-2-22 10:15:57 | 显示全部楼层
xuexi学习
发表于 2014-2-25 14:44:24 | 显示全部楼层
应该是系统堵
发表于 2014-2-25 20:23:45 | 显示全部楼层
烧压缩机会不会长期过热等,也就是过流,要不空调有高低压保护来的,
发表于 2014-2-26 11:22:22 | 显示全部楼层
肯定把压力开关短接啦,不然爆管子怎么可能,A22的2010年就不产了变频的系统
发表于 2014-4-29 13:28:34 | 显示全部楼层

关键的问题你自己也分析对了,因为室外机高于室内机回油不好的原因。
压缩机缺油,磨损间隙过大,制冷效率变差。平常可能错认为缺氟,过多地加注制冷剂,或者减震差,引起爆管和烧压缩机。
楼上的老师傅说的对!但是也堵了!