卧式压机低压进气端有大面积的厚霜,是什么原因呢,是缺氟吗
发表于 2013-10-26 21:48:18 | 显示全部楼层
氟多了。。。
发表于 2013-10-27 10:25:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不一定,氟多,节流过大,蒸发不好都有可能
发表于 2013-10-27 21:18:12 | 显示全部楼层
加多了,果断放
发表于 2013-10-27 21:23:25 | 显示全部楼层
要观察下蒸发器,
发表于 2013-10-27 21:24:17 | 显示全部楼层
提问题也得把情况尽量说清楚,如什么系统?什么装置等等?什么情况下压缩机低压进气端有大面积的厚霜?
只有两点:
1、系统中的制冷剂过多;
2、膨胀阀开启过大,或配置过大。
发表于 2013-11-5 22:21:11 | 显示全部楼层
版主說的好。
发表于 2013-11-6 11:40:11 | 显示全部楼层

版主說的好。
发表于 2013-11-6 14:58:43 | 显示全部楼层
版主说得好
发表于 2013-11-7 07:17:49 | 显示全部楼层
配置大是怎样的影响?