老师们帮忙看看给小弟点建议,还有连接的铜管能拉多少米啊? 35米有问题吗

[复制链接]
发表于 2013-10-24 19:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 CHD疯狂的石头 于 2013-10-24 21:09 编辑

  条件: 要做一个组合冻库,长3.8米,宽2.9米,高2.6米,其中保鲜部分(0度)隔出1.2米(也就是长1.2米 宽2.9米 高2.6米),烧烤店冻鱼肉用 冷冻部分要求-20度. 内外机连接铜管要拉35米.  R22的冷媒
   方案一:  配置一台5P的半封闭压缩机,配一个蒸发风机DD40
   方案二:  配置两台3P的半封闭压缩机,两个蒸发风机DD20,就是两个系统,由于路途远 客户提议做两组,担心一组出故障后另一组还能顶下.
还有 这么长的铜管可以用吗,   各位师傅不吝赐教
发表于 2013-10-24 20:08:59 | 显示全部楼层
连接管长了把冷媒多加点就好了,对应22
发表于 2013-10-24 20:31:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凍油再适當加一些
发表于 2013-10-24 20:37:45 | 显示全部楼层
前不久给一3匹空调加过40米管 对制冷影响不大 看第2套方案可行 就是成本高些
发表于 2013-10-24 23:58:26 | 显示全部楼层
可以用的,分开 用两个膨胀阀, 完全可以做到的
发表于 2013-10-25 06:46:46 | 显示全部楼层
两个方案都行,但机组配大了,有点浪费。两个方案都用4P机就足够了,第二方案可以分别用2台2P机就行了。
管路35米也没问题,只要不缩管径,做好保温,保证通畅就好。