美的水冷式、螺杆机组、求高师指点,要不就亏本了!!!

[复制链接]
发表于 2013-10-22 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一开始的故障是漏雪种、维修好后,加雪种22的、出现这种现象、加载到百分子50时、高压10公斤左右、低压在4公斤到0公斤之间来回摆动、高压摆动不大幅度在一公斤左右、电流也稳定、就报低压保护了,把保护器短接,加雪种、额定是60kg,加了53kg、没雪种就没加了、故障还是一样、
但加载到百分之100时指针就不摆动了、高压12,低压3.5、、请问各位大师是哪里问题、???!水炮清洗过了、
发表于 2013-10-23 06:38:13 | 显示全部楼层
有两方面的原因:
1、加载小,压缩机的吸力(进气量)肯定小,低压压力过低或不稳定而造成低压保护;
2、加载小,此时是初开机,低压端有存液(停机后回液至压缩机里的制冷剂)开机后汽化,油温低,油压及低压压力都不稳定而造成低压保护。
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:23:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢版主、怎么才能解决跳低压的故障呢、以前都好的、就漏掉,重新加过一次雪种就这样了、低压表摆动太大了0到4公斤来回跑,我把雪种灌倒过来加的、会不会有影响、我看视油镜里的油都是满的、是不是有太多了?
发表于 2013-11-5 22:28:52 | 显示全部楼层
膨脹閥良好嗎?  檢查乾燥過濾器,壓縮機入口過濾器、油過濾器
发表于 2013-11-10 12:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空了吗
发表于 2014-4-7 00:39:24 | 显示全部楼层
抽个真空,定量加个氟利昂,然后让油加热器工作8小时以上在开机试试,看看排气过热度,还有小温差
发表于 2014-4-7 12:25:46 | 显示全部楼层
系统是什么地方漏,是否漏完,前段时间修一个高压冷凝器漏,该机停了一晚,我补焊抽空加R22,以为维修完成,到-10度停机保护,换过滤器后正常,能拉到-22度停机。
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:10:20 | 显示全部楼层
该机搞定了、忘了告诉大家、还是漏掉了、补漏一切正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:14 , Processed in 0.055667 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表