冷库过滤器是不是堵塞了

[复制链接]
发表于 2013-10-16 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修了一个15匹机,在高压输出处一个弯头断了,更换后还换机油。加R22时起动机子,十分钟后发现过滤器之后很凉快,过滤器前面是温热的。R22是新买的,加液时视察窗口是满液的,加气态时视察窗口上是白一片,这种R22是不是假的
发表于 2013-10-17 05:48:21 | 显示全部楼层
是过滤器堵塞了,更换过滤器。R22是否假的,试试再说。
发表于 2013-10-17 11:29:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉的过滤器脏堵的可能性比较大,因为过滤器前后温差比较大,有可能提前节流了,
发表于 2013-10-17 17:18:57 | 显示全部楼层
过滤器有温差证明过滤器节流了,另外高压管弯头断了?怎么断的?(我搞过很多机,管子断了,肯定是压缩机震动照成的)
 楼主| 发表于 2013-10-18 00:05:54 | 显示全部楼层
今天去买了一个丹沸斯DML305S,110元,还有个要价135元的,不过份量重了好多,明天再接上看看了,那个16MM的直角弯头在转角处裂纹,是管子过长震荡久了才出现断裂的,这次要用泡沫垫层才行了
发表于 2013-10-18 15:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
不如再加上个避震管,就怕明间长再出现震裂现象。我想问一下,你那个是什么牌子的压机
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:37:22 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2013-10-18 15:06
不如再加上个避震管,就怕明间长再出现震裂现象。我想问一下,你那个是什么牌子的压机

应该是谷轮吧,不太懂英文
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:40:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wj8731 于 2013-10-18 20:52 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-10-17 05:48
是过滤器堵塞了,更换过滤器。R22是否假的,试试再说。


请问老师傅,今天换了过滤器,高压上不去,低压也不降多少,是不是还有堵塞呢,膨胀阀会不会也堵塞了,现在也把电磁阀也换了,现在抽真空,
发表于 2013-10-18 20:55:33 | 显示全部楼层
wj8731 发表于 2013-10-18 20:40
请问老师傅,今天换了过滤器,高压上不去,低压也不降多少,是不是还有堵塞呢,膨胀阀会不会也堵塞了, ...

电磁阀,膨胀阀之中有一个肯定坏了
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:06:59 | 显示全部楼层
KCQ623 发表于 2013-10-18 20:55
电磁阀,膨胀阀之中有一个肯定坏了

电磁铁阀现在换上了,那个膨胀阀就没有检查。如果是膨胀阀堵塞了,回气管应该是很低压力或者是负压吧(我只加4KG左右的雪种)现在运行了几分钟吧,声音很低沉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:19 , Processed in 0.071160 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表