海鲜池制冷用的钛葆对于系统来说应该就是蒸发器了 冷库低压压力对应的是库温 那海鲜池制冷机组低压压力对应钛葆什么温度呢
发表于 2013-10-13 22:09:06 | 显示全部楼层
当然是池水的温度咯
发表于 2013-10-13 22:17:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
池子里的水
发表于 2013-10-13 22:34:57 | 显示全部楼层
太奥妙了!
发表于 2013-10-14 04:42:14 | 显示全部楼层
冷库低压压力对应的也不是直接指库温!库温对应下的只能是蒸发温度(压力)!低压压力对应的只能是低压温度,即压缩机的吸气温度!要把反应出的低压压力去对照库温(制冷温度),必须将库温减去5~8度,然后才是蒸发温度和压力,再去与低压压力比较,正常情况下,这里面就只存在蒸发器到压缩机之间的压力损失问题,以及蒸发温度与压缩机吸气温度之间的过热度问题了。
把海鲜池里的制冷温度(池水的温度)减去5~8度,等于是制冷剂在蒸发器里的蒸发温度了,在对照对应的压力,就是蒸发压力了,与制冷机组上的低压压力比较,肯定是机组的低压压力更低些,那就是存在蒸发器到压缩机之间的压力损失问题了。机组上的低压压力的对应温度,只能是压缩机的吸气温度。
发表于 2013-10-14 08:43:59 | 显示全部楼层
太精彩了,谢谢版主。。。。。
发表于 2013-10-14 19:33:24 | 显示全部楼层
向大家学习了,
 楼主| 发表于 2013-10-16 00:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
真诚的谢谢老师
发表于 2013-10-16 00:05:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-14 04:42
冷库低压压力对应的也不是直接指库温!库温对应下的只能是蒸发温度(压力)!低压压力对应的只能是低压温度 ...

哦!学习了!!!