空调毛细管长短的测定

[复制链接]
发表于 2013-10-12 10:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家在空调日常维修工作中经常遇到系统堵塞的情况,想到的就是更换毛细管组件,售后的可申请原厂家备件,但我们大多游击维修师傅在市面上很难买到同型号的毛细管,有的师傅无论买到什么型号的按原机长短更换上去导致原故障未排除新故障又出来了,让维修陷入困境。我也经常遇到这样的情况,本人因水平有限无法用理论的方法来计算,只好采用试压的方法来估算长短,但修复后总感觉效果没有原机的好。我把试压的结果公布出来和同行探讨,有不周到的地方望同行指证。方法如下:
利用原机压缩机,低压断开,高压部份加装一块压力表,用新毛细管代换原毛细管,另一端不焊接打压测试隐定到0.5-0.6Mpa时认为长短合适。
发表于 2013-10-12 11:30:48 | 显示全部楼层
我一般都是1.0MP
发表于 2013-10-12 12:08:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我今年遇到一个格力2P空调毛细管组件堵的,淘宝网淘的68元。‘用新毛细管代换原毛细管’我还没代换过。[img][/img]
发表于 2013-10-12 21:52:35 | 显示全部楼层
干了几年售后还没遇到毛细管堵得、、惭愧
到是遇到过制热效果差给别人加副毛细管和单向阀的
发表于 2013-10-13 14:12:25 | 显示全部楼层
毛細管不是破了或斷了不必更換,過濾器要清潔或更換才對,冷媒係統也要処理
发表于 2013-10-13 16:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
你的测试不对
发表于 2013-10-15 20:04:38 | 显示全部楼层
没遇到过真是惭愧!
发表于 2013-10-15 20:20:26 | 显示全部楼层
我也没有遇过。
发表于 2013-10-16 18:22:58 | 显示全部楼层
你要看机子用什么冷媒,不然看压力是不准的,一般蒸发温度5度左右就行
发表于 2019-7-28 10:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
有资料说,R22机子,低压通大气,高压接毛细管,毛细管另一端放空不接,开机测高压压力1.45Mpa(约15kg压力)为合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 10:19 , Processed in 0.061304 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表