   早2天去维修一台三个门的展示柜,原来是用万宝AG150的压缩机,三个月之前有去检漏,加过一次雪种,系统配置不行,制冷很慢,那时说客户那里的散热不行,而且他是中午开机,晚上11点左右又关机,客户也一直默认用着,但国庆期间出现不制冷,压缩机启动2秒后马上停机,过会又启动,如此反复,启动器和电容都换了试下还是不行,确定压缩回老家报到了.由于没原来的压缩机,现在厂方都改用了丹费斯15D的压缩机了,所以这样换来试试,结果效果也很一般,雪种压力加到2.4个压缩,冷凝器,过滤器都很热,连毛细管都带温度,一开始回气管没什么凉感,试机2小时以后,温度到10度左右,回气管开始有水滴.初步判定是由于系统本身不一定能对得上号,冷凝器过小的原因引起的过热问题,毛细管太小太长的问题引起的制冷慢.师傅们有何见解吗?
   系统加R22的雪种冲洗了2次,开机运行一小会后放掉,然后抽空,抽空后再加了次雪种,又运行了一会,又放掉了,才加雪种试机运行的.
发表于 2013-10-11 15:42:03 | 显示全部楼层
不能怪原机配置,不可能厂家没配置好,否则还卖得出去?
只要后换的压缩机合理,氟的质量好,加准氟量就行了。
发表于 2013-10-11 20:13:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就拿丹佛斯15D来说事,在环境温度32℃测试条件下,灌入R134a蒸发温度-15℃时的制冷量是523W;
                                               灌入R22蒸发温度-15℃时的制冷量是890W。
    两器的换热量满足不了现时的输气量。
发表于 2017-6-27 21:29:46 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-11 20:13
就拿丹佛斯15D来说事,在环境温度32℃测试条件下,灌入R134a蒸发温度-15℃时的制冷量是523W;
            ...

134能用在22上?需要换什么配件吗?
发表于 2018-9-24 20:45:15 | 显示全部楼层
卡卡北 发表于 2017-6-27 21:29
134能用在22上?需要换什么配件吗?

几乎一大片都要换了,,,你做热泵吗,我也想组装热泵用于烘干
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 23:50 , Processed in 0.051175 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表