冷库蒸发器破裂维修过程

[复制链接]
发表于 2013-10-6 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司冷库8#机组北蒸发器铜管破损,修复过程
冷库温度设计300T,-18℃,主要存放化工原料(200L铁桶装),配备3台(2用1备)压缩机,每台压缩机带2个蒸发器,由单独膨胀阀控制,具体参数见下图。
蒸发器破损位置在翅片中间,考虑多方原因,决定对原损坏铜管内部穿一12铜管封头对接。
0漏点位置.jpg

漏点1原因是因为化霜电加热损坏时电弧灼烧引起的

漏点1原因是因为化霜电加热损坏时电弧灼烧引起的

漏点2原因是因为化霜电加热损坏时电弧灼烧引起的

漏点2原因是因为化霜电加热损坏时电弧灼烧引起的

穿管焊接,外协处理

穿管焊接,外协处理

穿管焊接,外协处理

穿管焊接,外协处理

评分

参与人数 1威望 +8 收起 理由
荣昌制冷 + 8 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-10-6 13:58:22 | 显示全部楼层
忘记上参数图了

压机名称及规格型号

压机名称及规格型号

电磁阀、油视镜、视液镜

电磁阀、油视镜、视液镜

油分

油分
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:08:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏点处理好了,先打压检查检查。先上压力到0.8MPa焊接处未听见有声音,时间到了,该下班了,明天继续打压

第二天下午大概看了下压力没有掉,继续打压到2.05MPA,呵呵又冒出2个漏点

安全阀漏了,怎么办?没有接头封堵,还是压力降一降吧,泄压至1.9MPa安全阀还有点漏,保压,20小时以上
打压氮气.jpg

安全阀漏,没有办法处理

安全阀漏,没有办法处理

阀芯填料漏,这个只要压紧就行

阀芯填料漏,这个只要压紧就行

超量程了,这个是低压表,油压表这次打压损坏了,应为量程只到1.5

超量程了,这个是低压表,油压表这次打压损坏了,应为量程只到1.5
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:18:00 | 显示全部楼层
第三天早上,高低压力表略微下降,因为考虑到温度变化也会对氮气压力有影响
还是查下漏点,安全阀还是像螃蟹一样吐了一大堆,其他未发现漏点
中午,高低压力表恢复到昨天的压力,可以肯定系统基本没有太大问题。
泄压,更换干燥过滤器,抽真空

今天的图片发完了,明天继续发
过程中有做的不到的地方请拍砖指出,有不清楚的地方我们共同学习
打压21小时后.jpg

干燥过滤器和滤芯

干燥过滤器和滤芯

旧货

旧货

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 6 + 1 谢谢提供分享!

查看全部评分

发表于 2013-10-6 14:51:57 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-10-6 14:18
第三天早上,高低压力表略微下降,因为考虑到温度变化也会对氮气压力有影响
还是查下漏点,安全阀还是像螃 ...

翅片蒸发器管破,用穿小一号的管连接时对的,但焊接技术差了点,弯头焊得很难看,有待提高焊接技术。
安全阀只得更换了。角阀填料紧定或更换填料即可解决。建议最后还得试压一次。
 楼主| 发表于 2013-10-6 15:09:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 dunavy 于 2013-10-6 15:11 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-10-6 14:51
翅片蒸发器管破,用穿小一号的管连接时对的,但焊接技术差了点,弯头焊得很难看,有待提高焊接技术。
安 ...


谢谢老师的提醒,
焊接不是我焊的,我也不是帮助别人说话,我说出我的观点:1、位置在中间,周围都是管子和电加热;2还是位置问题,空间有限,站在梯子上伸展不开
我不会烧焊,但我也看出来焊得确实不咋地,

至于安全阀泄漏的问题,就不更换了,安全阀整定压力为2.3,以前也出现过类似的情况,这次我也试验了下,压力降到18不到的位置上,安全阀就看不见冒泡了。我这个机组是水冷机组,高压设定在1.6的位置上,所以暂时还是不换了吧(至少没有合适的理由领导是不会同意换的,这个你懂的)。
发表于 2013-10-6 15:22:22 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-10-6 15:09
谢谢老师的提醒,
焊接不是我焊的,我也不是帮助别人说话,我说出我的观点:1、位置在中间,周围都是 ...

焊接好看有屁用 能用我觉得这个师傅就是厉害的  别整那些没用的
发表于 2013-10-6 15:32:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-6 15:44:52 | 显示全部楼层
谢谢了,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:49:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 dunavy 于 2013-10-6 16:50 编辑

干燥过滤器更换好后安装复位,
注意安装方向

                               
登录/注册后可看大图

连接真空泵开始抽真空

                               
登录/注册后可看大图

真空泵型号及参数

                               
登录/注册后可看大图

抽真空持续了约10个小时,关闭加液口,保真空


第四天中午,接上真空泵继续抽真空,真空泵没有明显空气排出。开始加氟利昂

                               
登录/注册后可看大图

手动打开电磁阀数次(辅助继电器上有机械扳手)
高低油压升至0.7MPa关闭钢瓶
顶住低压保护开关,开机
低压直线下降,高压直线上升,报警停机

                               
登录/注册后可看大图

确定高压保护,检查流量开关,已经卡死,拆循环水过滤器

                               
登录/注册后可看大图

全部堵死,清洗………………安装………………继续开机加氟
膨胀阀结霜情况,45度

                               
登录/注册后可看大图

由于库温较高,我暂时没有调整膨胀阀的供液量,所以吸气压力较低

                               
登录/注册后可看大图

由于整个过程基本上都是我一个人在操作,加氟也不够熟练,到目前为止,机组还缺氟没有加满,过两天空了再补上。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 02:27 , Processed in 0.076002 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表