冷库加氟问题

[复制链接]
发表于 2013-10-6 13:39:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-10-6 13:05
那么大的压缩机,即使加液态制冷剂,加液管内径和加液口通径就是那么点大,再说还有加液管上的阀门(维修 ...

嗯嗯,想到回液就害怕,
发表于 2013-10-6 13:41:08 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2013-10-6 13:24
你不加液体的R22,一般不会液击

加氟总归加液态啊,气态的貌似只能修空调的时候忽悠忽悠吧
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:56:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dunavy 发表于 2013-10-6 13:41
加氟总归加液态啊,气态的貌似只能修空调的时候忽悠忽悠吧

呵呵呵呵    一语中的
发表于 2013-10-13 22:13:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2013-10-13 22:31:42 | 显示全部楼层
开机液态加注,一点问题都没,阀门你不用开太大啊,荣老师把理说的很清楚了
发表于 2015-7-29 19:35:43 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-6 12:45
只要将压缩机的吸气阀逆时针倒死(即开到底),加液口即完全关闭,即可接管等操作;把吸气阀顺时针旋转一 ...

荣昌大师,我今天遇到的冷库漏氟了,而且漏氟的位置刚好是截止阀漏,我不知道换了截止阀后,我该怎么抽空啊,跪求啊荣昌大师,
发表于 2015-7-29 20:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
你是新手把,都没有顶针的
发表于 2015-7-30 07:38:53 | 显示全部楼层
差点成帅哥 发表于 2015-7-29 19:35
荣昌大师,我今天遇到的冷库漏氟了,而且漏氟的位置刚好是截止阀漏,我不知道换了截止阀后,我该怎么抽空 ...

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空(-0.1MPa,760mmHg)度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。
    注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。
    如果高压端里还有制冷剂,真空时关闭压缩机的排气阀,储液器的出液阀,打开排气旁通口和压缩机的吸气阀,即可开机真空了。
发表于 2020-5-2 09:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
请教各位师傅,这种阀杆在没有开到底的情况下,抽真空和加F ,阀杆会漏气吗,阀杆是怎样密封的,如果来回多拧几次阀杆会漏气吗?
发表于 2020-5-2 17:20:34 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-5-2 09:52
请教各位师傅,这种阀杆在没有开到底的情况下,抽真空和加F ,阀杆会漏气吗,阀杆是怎样密封的,如果来回多 ...

膨胀阀的阀杆和其它阀门一样,都是通过填料或专用密封圈,用压环松紧度来达到密封的。
阀门的阀杆启闭转动次数远比膨胀阀多,它会漏吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:14 , Processed in 0.054972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表