论制冷系统的冰堵解决方法 冰堵

[复制链接]
发表于 2013-10-4 21:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰堵,多是维修管路后的问题。
   有不慎吸入(甚至是把检漏的水吸入),有雨天环境潮湿随空气进入的,有内漏吸入的(甚至把压缩机装满了的)....等等。
   如果不是很严重的话可以先这样:在过滤器接压力表抽真空的同时使本机压缩机也运行(双抽),达到真空后保持半小时,同时并用焊枪加热过滤器(可多次)和压缩机底部(要使压缩机油烧开哦),后换过滤器在抽真空加液,基本上可以解决冰堵问题
   很严重时:把高压管入口焊死低压出口抽真空。把压缩机取下,倒出压缩机油在制冷液的空瓶里用火慢慢烧开保持一分钟左右(这样做可以观察压缩机油是否纯净),倒入堵了进气管加电运行后温热的压缩机中(或者在煤气灶上烘烤后的压缩机)。管路抽真空的同时加热过滤器,换过滤器上压缩机在后按常规方法操作,基本上可以解决冰堵问题。
   当然,前提是管路不能有漏点哦 望同行有更简便的方法和大家分享
发表于 2013-10-4 22:30:06 | 显示全部楼层
我是用200w烙铁芯加热打压进气管   效果好  一般不冰赌
发表于 2013-10-5 06:07:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
难办,严重以上的冰堵并不是如此就能解决的。
发表于 2013-10-5 06:52:50 | 显示全部楼层
维修经验学习。
发表于 2013-10-5 07:01:25 | 显示全部楼层
前几个月碰到一台康拜恩的冰箱,刚开始割开冷凝器管路时,竟然喷了许多的水出来,毛病是蒸发器漏了,系统吸入大量的水份,蒸发器重新盘管后,恢复系统,什么加热蒸发器冷凝器压缩机,用R22冲系统,用大过滤器,再加少量的600,等等都试过了了,最后过滤器换了5个,大冷库过滤器内的干燥剂换了3次,600用去10多瓶,前后弄了20多天,一直冰堵,后来把大过滤器竖起来再开机2天,系统总算干净了,从来没有碰到过这么难弄的冰堵
发表于 2013-10-5 07:07:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2013-10-5 07:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-5 06:07
难办,严重以上的冰堵并不是如此就能解决的。

请问荣老师,最行之有效的方法是什么呢
发表于 2013-10-5 07:32:23 | 显示全部楼层
我是冰堵以后马上 切 开过滤器出口的毛细管,再用焊枪 烤过滤器,马上可以把水分排除。效果不错。
 楼主| 发表于 2013-10-5 09:49:00 | 显示全部楼层
那在毛细管出口的冰还在,压缩机油内的水分最怕了哦
发表于 2013-10-5 12:45:11 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2013-10-5 07:01
前几个月碰到一台康拜恩的冰箱,刚开始割开冷凝器管路时,竟然喷了许多的水出来,毛病是蒸发器漏了,系统吸 ...

知道冷凝器有水还不外挂个、
我也刚修个内漏、开后背换了回气管一段、开压缩机堵住冷凝器出口、一放竟然喷出黑水来、现在外挂、一次成功
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 19:39 , Processed in 0.065729 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表