安一冷库安装完成后,保压至6个压试漏,没问题,因为东家不急用所以过了一星期去看了老发现压降了,冲的是弗罐里得压,试漏也没试出漏点,请教这样能加佛吗?与气温有关系吗?
发表于 2013-10-1 22:11:28 | 显示全部楼层
氟利昂本身性质就与温度有直接关系的
发表于 2013-10-1 22:11:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
试验压力也太低了,如果是整个系统保压,应该至少不低于1.8MPa表压。
用制冷剂或压缩空气保压时,都会与环境温度有直接影响。
只要确认系统不漏,才可向系统加注制冷工质。