关于精密油冷却机低压保护求助~

[复制链接]
发表于 2013-9-27 20:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,未开机状态测试低压0.8MP,开机后0.5MP,逐步回落到0MP,低压保护~ 膨胀阀有结冰。断电后低压回升得很慢,半小时才回复到0.6MP~开机时摸散热板,感觉很均匀?不像是少氟?铭牌上标注是14KW的功率~10KG的氟~额定电流是30A~除去风扇,电路,压缩机应该怎么也有15A以上吧??实测是10A多一点点,风扇不转时电流逐步变大,到13A的时候风扇又启动了,电流逐步变小~新手在这里向各位师傅请教下~?这个问题是在哪儿?
发表于 2013-9-27 20:23:54 | 显示全部楼层
更换干燥过滤器吗
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:54:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还没有,吃不准是过滤器问题还是膨胀阀~所以还没敢换~ ~!是过滤器的问题么?
发表于 2013-9-28 06:57:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-9-28 07:01 编辑
陈根新111111 发表于 2013-9-27 20:54
还没有,吃不准是过滤器问题还是膨胀阀~所以还没敢换~ ~!是过滤器的问题么?


什么制冷剂?关键的当时制冷温度多少都不说。
就是缺了制冷剂的表现!还说不像是少氟?冷却油,制冷温度不会在零下,膨胀阀及系统的任何部位都不得结霜!一开机低压就没有了,不是缺氟是什么?
 楼主| 发表于 2013-9-28 08:55:17 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师的解答~是R22的,冷凝器下半部分有点冷,连接到膨胀阀的那部分,大部分还是热的~关机状态下平衡压是0.8MP?为什么开机后在关机会回复的那么慢?环境温度是17度~
发表于 2013-9-28 11:44:17 | 显示全部楼层
冷凝器的储液管应该是温热的,电流小压力低可能是制冷剂少。
发表于 2013-9-28 12:22:50 | 显示全部楼层
缺少制冷剂
发表于 2013-11-5 22:47:25 | 显示全部楼层
說的不夠清楚!
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:51:33 | 显示全部楼层
是膨胀阀的问题~已经修复了~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:59 , Processed in 0.058534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表