低温库降温慢,蒸发器结霜不匀.

[复制链接]
发表于 2013-9-25 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这边有个低温库,放雪糕的那种,容量65个立方,配的比泽尔4pcs-10.2的机,用的是水冷,内吊DJ-15.7/85的冷风机,
行502的雪种,温度设在-15到-25之间,低压0.6高压15, 运行时压力都没什么变化的,  正常时20分钟就可以达到温度,现在要两个小时了,而且现在风机里的管只有一小半结霜,现在压缩机运行电流11A  请教各位,问题出在哪里?应该怎么解决? 谢谢!!!
发表于 2013-9-25 16:20:27 | 显示全部楼层
应该是制冷剂不足了吧。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:35:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-9-25 16:20
应该是制冷剂不足了吧。

没有视液镜,我前几天加了两公斤,表没什么反应
 楼主| 发表于 2013-10-2 12:03:00 | 显示全部楼层
荣老,想请帮我算下这个库的配置是不是合适,请问需要哪些数据?
发表于 2013-10-5 19:32:16 | 显示全部楼层
低压0.6高压15的话,不知道当初的库温是多少?
发表于 2013-10-6 10:49:43 | 显示全部楼层
雪种R502的机器我们维修中较少见,望楼主将维修结果写出来大家一同分享。
发表于 2013-10-7 13:42:58 | 显示全部楼层
雪种的问题吧,一是雪种量不足,二是膨胀阀,调大点试试.
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:06:48 | 显示全部楼层
午夜专用 发表于 2013-10-5 19:32
低压0.6高压15的话,不知道当初的库温是多少?

-15就启动,一分钟后就是这个压力了,-25时0.5
发表于 2013-10-11 13:21:54 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-10-11 12:06
-15就启动,一分钟后就是这个压力了,-25时0.5

量一下回气阀的回气压力,和机组压力表对比一下,相差大不大,有可能是回气阀的过滤器脏了,拆开洗洗。洗洗更健康
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:16:27 | 显示全部楼层
售后部小周 发表于 2013-10-7 13:42
雪种的问题吧,一是雪种量不足,二是膨胀阀,调大点试试.

调大一点,机头就结很多霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:02 , Processed in 0.060763 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表