5P保鲜库。压缩机电流8.5A高压9KG。低压3KG.库温10度.降温慢
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:20:03 | 显示全部楼层
以加8KG.R22
发表于 2013-9-24 12:15:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据r22制冷剂压力对照表,现在库温是10度对应的蒸发温度应该是5到2度,查表对应压力应为0.430到0.485mp(表压),而你现在低压才0.3,对应高压也低,所以在继续加制冷剂。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 说得相当的对!应用得很好!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-24 13:42:11 | 显示全部楼层
现在库温2度时。喷胀阀出管以结霜。高压9KG.低压1.5KG.回气管结霜
发表于 2013-9-24 14:37:48 | 显示全部楼层
仇雄杰 发表于 2013-9-24 13:42
现在库温2度时。喷胀阀出管以结霜。高压9KG.低压1.5KG.回气管结霜

板凳说得相当的对!应用得很好!制冷剂少了,零上温度系统的任何部位都不得有结霜现象!赶紧加氟吧!
发表于 2013-9-25 15:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-24 14:37
板凳说得相当的对!应用得很好!制冷剂少了,零上温度系统的任何部位都不得有结霜现象!赶紧加氟吧!

荣昌师傅是不是在大发电器市场?
发表于 2013-9-26 21:07:28 | 显示全部楼层
KCQ623 发表于 2013-9-25 15:10
荣昌师傅是不是在大发电器市场?

哦,我在吴江大发电器市场看到一家荣昌制冷店铺,是不是你老人家开的?