正太中央空调报“吸排压差过低”经荣版主指点故障以找到

[复制链接]
发表于 2013-9-22 21:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去到开机一看,低压直线下降到0,高压在11公斤,几分钟后低压为负压,保护停机,面板提示“吸排压差过低”,打开机门往里看,膨胀阀后管路及整个蒸发器全部结满冰直到压缩机回气底部都结了一层霜,至此打电话给荣版主一番请教,经版主一番指教,本打算收雪种检查一下膨胀阀前的过滤网是否脏堵,由于低压还没回升,报警复不到位,这台电控箱内由台达PLC控制,小弟对PLC一窍不通,不敢茫然动手,已经晚上7点多,打算明早再来,
临走时见到冷冻水回水管上有一个增压泵
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
底座干的,其他三个循环泵底座都是湿湿,检查电机在转,难道没冷冻水过,一番检查发现该循环泵前面的阀门坏,导致冷冻水循环速度慢,蒸发器内温度迅速降低,低压也降低直到保护停机!
不知道是不是这样,望师傅们指正!
发表于 2013-9-22 21:53:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此机没有装水流开关吗
发表于 2013-9-22 22:30:49 | 显示全部楼层
你很矛盾 你标题都找到问题 而且找过版主  现在有发帖问 不知道你的想法啊啊
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
熊行天下 发表于 2013-9-22 21:53
此机没有装水流开关吗

有两个循环泵还有一个工作正常
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
guo21503710 发表于 2013-9-22 22:30
你很矛盾 你标题都找到问题 而且找过版主  现在有发帖问 不知道你的想法啊啊

意思问问师傅们我的推理是不是正确的
发表于 2013-9-23 05:53:02 | 显示全部楼层
lixiang6542 发表于 2013-9-23 00:18
意思问问师傅们我的推理是不是正确的

水冷式的如果水泵及相关阀门(止回阀)问题,造成供水问题,无热负荷,机组当然也是会出现低压过低的,低压低了,那高压肯定也是低的。

评分

参与人数 2威望 +3 收起 理由
dunavy + 1 我很赞同!
偷天换日 + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-23 11:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-23 05:53
水冷式的如果水泵及相关阀门(止回阀)问题,造成供水问题,无热负荷,机组当然也是会出现低压过低的,低 ...

正是止回阀出问题了,谢版主
发表于 2013-9-23 21:08:05 | 显示全部楼层
lixiang6542 发表于 2013-9-23 00:18
意思问问师傅们我的推理是不是正确的

明白了 原来如此  。。。。
发表于 2013-9-26 20:22:55 | 显示全部楼层
水流开关有工作吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 05:45 , Processed in 0.070536 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表