一拖二的系统,就是一台压缩机,一个冷凝器,2个膨胀阀、两个蒸发器
1、在相同环境下,用什么办法来确定哪个开大了,哪个开小了?
2、这样一个结构能不能适用两个不同的系统?如高低温库?如果可以,要注意哪些东西?
发表于 2013-9-21 15:53:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-9-21 15:54 编辑

如果要做到精确,那最好两个蒸发器和膨胀阀都一样大,并且在两个蒸发器上分别安装压力表和温度表,调节就不是问题了,而且很方便了。对于经验丰富者,也可根据各个蒸发器的结霜现象调整好膨胀阀。
当然也可以连接不同容量的蒸发器,或者不同温度的库房,在安装工艺上应根据各个蒸发器的容量,计算确定好供液管径、膨胀阀的大小以及回气管的管径;供液总管的分管的位置及分液口的设置,回气支管的并列以及总管管径的确定等系列技术问题,都应考虑周到。