保鲜库零上10度膨胀阀是不结霜

[复制链接]
发表于 2013-9-18 13:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一保鲜库,库温需要零上10度,膨胀阀是不应该结霜,高压压力15兆帕,低压10度时压力0.2兆帕,回气压力低,压力开关保护,回气滤芯换过,回气压力还是低不知何故求助。
发表于 2013-9-18 15:30:03 | 显示全部楼层
10度时蒸发温度为5~2度,对照一下5~2度时的对应压力是0.48~0.43MPa,而你的低压只有0.2MPa,你说差到哪里了???氟不足了!!!
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:49:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你好版主,如果氟不足高压能达到15兆帕吗,此机是水和风机散热,如果再加氟高压不高吗,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:51:01 | 显示全部楼层
环境温度是28度。
发表于 2013-9-18 21:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
r22在28度时饱和压力约为10.3公斤,风冷15公斤有点高,估计你再加也只能这么高了,除非冷凝器全部是液体。另外,15兆帕早就炸了,注意单位。
发表于 2013-9-19 05:56:49 | 显示全部楼层
华昌 发表于 2013-9-18 18:49
你好版主,如果氟不足高压能达到15兆帕吗,此机是水和风机散热,如果再加氟高压不高吗,谢谢。

温度那么高,低压为什么那么低,工况反应对吗?低压要增加,15公斤高压又怎么啦?
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:08:29 | 显示全部楼层
你好版主,次机储液罐物镜已没有气泡,再加制冷剂低压能起来吗,高压开关最高调到20兆帕,次机散热是水喷淋加风机散热。
发表于 2013-9-23 21:04:48 | 显示全部楼层
气温28度,库温10度,低压0.2MP,高压1.5MP水冷机组,高压偏高,低压偏低为什么不考虑过滤器?希望修好后给个回答,让我们一同进步。
发表于 2013-9-23 21:18:48 | 显示全部楼层
{次机储液罐物镜已没有气泡,再加制冷剂低压能起来吗},从你的论述中发现系统微堵。
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:45:28 | 显示全部楼层
此机高低压过滤器都换过,回气压力还是低,在0,3----0,4之间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:40 , Processed in 0.060211 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表