电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 会心一笑

有图有真相:制冷剂不足,过滤器会不会结霜?

     关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-18 12:43:14 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-18 00:18
压缩机停机,过滤器发冷是正常现象,因为压缩机在停机之前,过滤器里面是存储很多液态制冷剂的,液态制冷 ...

那你说雪种在气态状态下有没有压力,雪种在地上压力下才变成液态,一个雪种罐里有足够压力的气态雪种,向自然界释放,罐体就会结霜,而并不是一定要液态变成气态才能吸热,只是液态变成气态时吸热能力大,雪种漏不足的情况下由于压缩机的压缩将稀薄的雪种聚结成一定浓度或有一定压力的雪种(可以是液态也可以是气态,这里已谈不上压缩了,当然冷凝器也不会热而是只有压缩机刚刚开机出口处有一点点温热罢了)。由于冷凝器管径不变得不到空间的释放,而到过滤器处由于空间变大得以释放,如果过滤器的管径跟冷凝器一样大或更小就不会出现这种情况了
发表于 2013-9-18 12:57:48 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-18 11:12
回荣版的点评,如果说开机瞬间压缩机通过毛细管“快速”吸走雪种,这说法是不成立的,搜先,普通常见的冰 ...

那如果漏雪种不足了呢,系统已经变成跟大气压差不多,压缩机一工作是不是就变成,负压了呢,600的变成负压更快了,这里已不是什么负不负压了,而是雪种不足,不足以在过滤器里产生液态或有压力的气态雪种了,甚至于在冷凝器里也没有液态的雪种,他会形成一定压力或一定浓度的气态雪种然后到过滤器里释放,释放的后的雪种很快被吸走了
发表于 2013-9-18 13:51:29 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-18 11:18
应该是说有快速出口,过滤器才能结霜,因为过滤器里面的液态制冷剂是一定的,要想让及快速吸收热量,只能 ...

说的对,气化的速度就是吸热的速度。
发表于 2013-9-18 14:10:12 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2013-9-18 08:50
实践中我遇到的过滤器结霜的情况是;发现冰箱制冷一段时间后不制冷了,表上显示压力在持续下跌,直至变成负 ...

一台正常的冰箱,如果停机,压缩在过滤器中的液态制冷剂会从毛细管和返回高压管2个途径走,由于毛细管速度慢而从高压管中气化的速度快,这时过滤器和高压管内很快就只有气态制冷剂而无液态制冷剂,在停机后由于过滤器中有液态制冷剂,所以气化时还是要吸热的,这时过滤器表面会变凉甚至结露,但由于气化速度很快也很短暂,结霜是来不及的,个人见解不同之处敬请指出。
发表于 2013-9-18 19:38:50 | 显示全部楼层
自习课!压缩比——冰箱制冷系统中所说的是压缩比,是受条件约束限制的,是由【节流装置】毛细管长短粗细决定冰箱工况下吸排气[R12]压力比1:10;空调制冷系统中按照空调制冷工况要求,也有吸排气压缩比[R22]压力值1:4;是制冷剂系统要求,也是由【节流装置】毛细管长短粗细决定了空调制冷要求工况;两种不同的工况要求压缩比是不同的。实现不同的工况要求,就能体现不同的效果,这不是计算结果这是工况要求,制冷工况压缩比压力在维修时要遵循这个基本理念和要求。
   压缩机只是运行在不同的工况环境下载体动力,不与压缩本身的压缩比所制约;压缩机的压缩比在高,达不到制冷工况的目的和需要,这是系统条件不具备制冷工况要求。
   1p压缩机运行在不同工况的制冷系统中,制冷的工况压缩比压力不同,产生的效果是不同的;什么是决定这两种制冷工况的装置?节流减压装置【毛细管或热力膨胀阀】,这是设计要求和工况要求!
发表于 2013-9-18 20:08:58 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2013-9-18 19:38
自习课!压缩比——冰箱制冷系统中所说的是压缩比,是受条件约束限制的,是由【节流装置】毛细管长短粗 ...

我只对技术或制冷的理论感兴趣,具体针对什么就仅为此说什么,其它不碍边。
因为关系到此帖对新手们产生的影响,我就简单地说几句:
冰箱空调的压缩比的定论和依据你都完全没有说对!R12系统的比值仍然是大不对!而不是小不对!
压缩机的性能之一重要的一点就是压缩比,压缩比恰恰是制约压缩机技术性能的一项重要指标!是决定运行工况的重要依据!这个重要的问题你又说错了,希望你多看看制冷技术基础理论,特别是技术性能相互间的关系,热力学的理论等知识。
你说的最后:压缩机在某系统中的运行中,压缩比是不能改变的!这是它的性能所决定的!是改变不了的!
你话语的专业性还有待提高,说得比较乱。
直话直说,请多谅解!
发表于 2013-9-18 20:14:44 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2013-9-17 23:32
你这个问题实际上很简单,我可以给你举个例子:
以前我公司里有几台激光切割床,经常需要供应商来给外面 ...

这个例子很好。
蒸发的本质是压力降低。只要压力降低就会有蒸发,无论在什么位置, 什么管道 ,什么容器。液态可以蒸发成气态,气态可以变得浓度更低。
只要有蒸发就有降温,温度低到一定程度就会结霜。
我第一次用冷库过滤器替换冰箱过滤器治冰堵,间断加氟,发现毛细管结霜就纳闷,新毛细管会堵吗?继续加氟,毛细管的霜变成露水,再加氟大过滤器结露一会变成霜,用抹布旋转着擦,过滤器表面明显看到雪冰小堆,再加氟霜化掉,冰箱长时间运行大过滤器完成它的任务。如果过滤器结霜时不加氟,就让压缩机运行,霜会一直结下去不会花掉。
事实摆在眼前,理论也解释得通,为什么有人一直抬死杠,空调挂机制冷缺少制冷剂细阀门结霜、结冰也是一个原理。
制冷剂缺失不光毛细管、过滤器会结霜,冷凝器也会结霜,不过此时它就不叫冷凝器了变成了临时的蒸发器。
发表于 2013-9-18 20:44:49 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-17 21:26
我也借此再次说明一下对此问题的看法和意见:
我是这种意见的唯一持不同观点的人,部分与我有着相同看法的 ...

天地良心!我以前就遇到过,加制冷剂时瓶里就一点了,加完后就让它在那工作了,去买制冷剂回来,突然发现过滤器结霜了,本以为过滤器堵了,但手摸冷凝器的入口端还在发烫,说明还是缺制冷剂啊!接着加,过滤器马上就化霜了。我支持你的观点,我们是经过实战检验的。
发表于 2013-9-18 20:51:20 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2013-9-17 23:32
你这个问题实际上很简单,我可以给你举个例子:
以前我公司里有几台激光切割床,经常需要供应商来给外面 ...

之前没有看到这个,看到这个让我认识到一个误区:在同一容器里由于压力的降低导致压力不平衡,而为了平衡下面的液态会气化蒸发吸热的,并不一定要由小管径向大管径的管路里释放。这是我认识到的一个误区不知对不对。
发表于 2013-9-18 21:13:33 | 显示全部楼层
我是小太阳 发表于 2013-9-18 20:51
之前没有看到这个,看到这个让我认识到一个误区:在同一容器里由于压力的降低导致压力不平衡,而为了平衡 ...

对,137楼的版主也补充地说明了这个问题;
实际上我们可以这样理解:当制冷剂足够的时候,毛细管和过滤器里面的制冷剂都是液体,刚开始制冷的时候只有从毛细管进入蒸发器这个地方是液体变成气体,当这个地方因为蒸发吸热,温度变得很低的时候,从毛细管出来的制冷剂就没办法直接变成气体了,因为没有足够的热量供它蒸发,这时制冷剂就会顺着管道流向蒸发器另一端,如此类推,直至整个蒸发器都变得非常低温。
那如果制冷剂不够了呢?我们可以这样假设:制冷剂量不够,直至运行一段时间后,高压端的制冷剂往蒸发器放了很多,但是回收回来的不足以补充缺失部分,那么随着压机的工作,制冷剂的液面一点点往过滤器那里退,如果刚好制冷剂液面到达过滤器,压缩机收回来的制冷剂也正好能补充从毛细管往蒸发器的排量,这时就会形成一个平衡,那么这个时候整个系统就会存在两个蒸发点,一个在蒸发器里面,另外一个在过滤器那个制冷剂液面,这个时候过滤器实际上就变成了另外一个蒸发器;这就好比一个U形管,放入适量水两边平衡的时候,U形管两端都会蒸发,如果其中一段接上管道并且管道里一直有足够的液体,那蒸发就只能发生在另一端。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 08:14 , Processed in 0.066838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表