查看: 4820|回复: 15

比泽尔半封闭压缩机《15P》偶尔跳空开《63安》,因为是刚绕过线圈的,所以怀疑线圈...

[复制链接]
发表于 2013-9-13 15:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
比泽尔半封闭压缩机《15P》偶尔跳空开《63安》,因为是刚绕过线圈的,所以怀疑线圈的问题,用兆欧表测出只有一兆的对地阻值,请高手指教是不是压缩机的问题。
发表于 2013-9-14 09:05:51 | 显示全部楼层
这个问题可以考虑先用排除法,更换空开试试,
检测实际运行电流
刚绕的线圈一兆的对地好像感觉有点小的说。
发表于 2013-9-15 00:03:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空载运行电流多少,绝缘不好只会漏电的跳,跟电流过载跳是两码事
发表于 2013-9-15 08:29:16 | 显示全部楼层
huanglizxc 发表于 2013-9-15 00:03
空载运行电流多少,绝缘不好只会漏电的跳,跟电流过载跳是两码事

根据楼主的意思,偶尔跳空开
如果过载跳停的话应该有热继电器保护啊,我想这么大的机组应该要有热保护吧,热继不动作,跳空开我认为还是漏点的原因,
希望楼主能够再说的清楚一点。
发表于 2013-9-20 00:03:07 | 显示全部楼层
漏电跳,跟过载跳跟本就不是一码事,
发表于 2013-9-21 00:02:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-21 02:09:04 | 显示全部楼层
自己感觉解决不了的问题  就用排除法试试  
发表于 2013-9-23 20:38:49 | 显示全部楼层
有些过载和漏电的保护器是一体的,压缩机对地电阻1M太小。
发表于 2013-9-23 21:44:21 | 显示全部楼层
1M欧太小了,正常应大于2M欧
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:17:45 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-9-15 08:29
根据楼主的意思,偶尔跳空开
如果过载跳停的话应该有热继电器保护啊,我想这么大的机组应该要有热保护吧 ...

问题是它不是开机就跳,是运行中无规则的跳,有可能几个小时,也有可能是几天才跳,该机组没有热继电器保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 11:39 , Processed in 0.057840 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表