为了使制冷温度达到更低用俩台压机这样有用吗?

[复制链接]
发表于 2013-9-5 21:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为了使制冷温度达到更低,用俩 台压机,主机用一台大的,再用一台小的来降低主机去膨胀阀的供液管,也就是说把主机的供液降的更低,不知大家看明白了吗
发表于 2013-9-5 22:19:33 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好可以用!温度控制在十度!一般的话冷冻机适用
发表于 2013-9-6 05:54:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种原理叫液体过冷,把节流前的制冷剂液体再经过过冷,使其温度更低,减少节流中产生的闪发气体,提高单位制冷量。
发表于 2013-9-11 22:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师说的对,使供液过冷,提高制冷量。
如果你的机组足够大,可以增加一个换热器和一个电磁膨胀阀,用自身的来冷却,但要考虑到两路的吸气压力不同。这样一个之路就叫做“经济器”我们用的压缩机部分带经济器吸气口的。
发表于 2013-9-20 22:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-9-20 22:45 编辑

若要更低温度应采用两级压缩或复叠结构才是正道,楼主这种过冷方式简直是多此一举,徒劳无功。
   这种方式的过冷势必令“普通制冷剂”的冷凝压力减低太多,不要忘记保持足够的冷凝压力才能维持流过节流部件的流量,如果单位时间的供液量所带来的产冷量还低于增加过冷度带来的产冷量,那还有什么意义呢?
   
发表于 2013-9-20 23:09:45 | 显示全部楼层
谢谢容版老师的肯定,报告一下近况,一研究院定造两台-80℃反应釜冷却器,一水产批发门市定造两台冷水机,一房地产售楼处会所咖啡厅定制一展示柜,两家连锁餐饮机构定制两台雪糕柜,修了几个地方几台机,看了一饼干厂的恒温恒湿库(湿度偏大,还没搞好),每天加班到两点,人疯了,发烧了,上论坛时间少了。
        