水冷式的冷凝器,是不是冷却水越凉越好呢,水温高了是不是制冷效果就不好了?
发表于 2013-9-5 15:08:18 | 显示全部楼层
水温低冷凝效果好,水温高影响制冷效果。我是这么理解的
发表于 2013-9-5 15:10:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
赞同           
发表于 2013-9-5 15:46:00 | 显示全部楼层
水温不能是越低越好,应该调至出水温度比进水温度高3度(温差3度)左右最好。
发表于 2013-9-6 09:32:04 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-5 15:46
水温不能是越低越好,应该调至出水温度比进水温度高3度(温差3度)左右最好。

水冷却的,出水温度不是比进水温度低4~6度吗?怎么会是三度呢?假如低个十来度又会出现什么后果呢?
发表于 2013-9-6 12:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
冷却塔散热的,水温在三十度左右,水温太低制冷效果差。水环和地源的就不一样刂。冷
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:33:26 | 显示全部楼层
是不是冷却水的流量,可以调至出3度呢。
发表于 2013-9-11 22:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
我们现在的机组一般都控制在20度以上,太低了容易回液。水温越高,排压越高,轴功率会曾曲线上升。同时,供液温度高也影响制冷效果。
我们使用的机组不管冷却水还是冷媒水设计都是5°温差
发表于 2013-9-14 11:56:33 | 显示全部楼层