荣老师您好:请教一下,一个3P小型冷库,5度时,膨胀开始结霜了,

[复制链接]
发表于 2013-9-3 17:47:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老师好,今修到一个3p小冷库,用户说压缩机全部结冰,温度降不下去,在零下5度左右,我到现场一看,压缩机是三菱3p沃克金华产,R22,风冷机,走进库房内一看,风机后面蒸发器上全部结满霜,明白了,是化霜故障,查看电箱是化霜接触器坏了,更换修复后,经过丨小时手动化霜后,库温以到20度,看内风机上一点霜也没有了,启动压缩机,经过十分钟的工作,库温降到5度时,膨胀阀开始结霜了,到2度时,膨胀阀该结霜的地方以全部结了,此时,低压0.35,高压1.6左右,因为我经常看荣老师的帖子,说冷库在库温0度以上时,任何地方不能结霜,所以碰到这种现象,问老师是那个系统出了问题,谢谢荣昌老师,
发表于 2013-9-3 19:26:29 | 显示全部楼层
膨胀阀的进液口滤网堵了,或者开度过小了,调大时用金属敲敲阀体。
发表于 2013-9-3 20:02:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习一招
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-3 19:26
膨胀阀的进液口滤网堵了,或者开度过小了,调大时用金属敲敲阀体。

谢谢荣老师,学习了,
发表于 2013-9-4 00:25:56 | 显示全部楼层
这个问题也不是绝对的,结霜跟湿度也有关系啊!你没有动系统的话就不必深究。
发表于 2013-9-4 12:45:18 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀不好,不象堵,如果堵,应该一开机就结霜,不会等十分钟才碰霜。除了堵死。堵死会出现负压。
发表于 2013-9-4 15:56:01 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2013-9-4 00:25
这个问题也不是绝对的,结霜跟湿度也有关系啊!你没有动系统的话就不必深究。

那盘管的冷库在0度以上接霜难道也不对?
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
是风冷机,不是排管,据荣老师说,0度以上任何地方不得结霜,他肯定是真理,一定由他的说法,
发表于 2013-9-6 09:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
库温5度(库温传感器位置正确)时,其蒸发温度已是零下1度到零下3度,膨胀阀结霜是正常的,膨胀阀是制冷系统中最冷的部分。库温比膨胀阀蒸发温度高6~8度。
发表于 2013-9-9 22:39:45 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 03:09 , Processed in 0.059622 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表