查看: 6510|回复: 32

水循环压缩机结霜,膨胀阀却没结霜而且机器声音很响。

[复制链接]
发表于 2013-9-2 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水循环制冷压缩机结霜,膨胀阀却没结霜而且机器声音很响。压力表指针跳个不停,求解决。十分感谢。
发表于 2013-9-2 11:41:04 | 显示全部楼层
如果没有加过F,那就是冷凝不良,查散热系统
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:51:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
您好,十分感谢回贴,是才加过氟的,加了氟后没有结霜,过了一段时间使用才发现开始结霜。
发表于 2013-9-2 16:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
高压表跳还是低压跳,抽空没抽好吧,有气,重抽,定量加
发表于 2013-9-2 16:37:04 | 显示全部楼层
金科药业 发表于 2013-9-2 11:51
您好,十分感谢回贴,是才加过氟的,加了氟后没有结霜,过了一段时间使用才发现开始结霜。

压缩机糟糕了!它在任何情况下都不得结霜的!怪不得机器响声大。
膨胀阀开大了,赶紧关小再说,先让压缩机的霜退掉!把通向压力表的阀门开小一点就是了,指针就不会再跳了。
发表于 2013-9-4 00:15:57 | 显示全部楼层
压机吸入过多湿蒸汽所以表就会抖,先放点氟不行的话再调膨胀阀。
发表于 2013-9-4 09:49:25 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-2 11:41
如果没有加过F,那就是冷凝不良,查散热系统

冷凝不良,难道压机会结霜吗?
发表于 2013-9-4 10:03:13 | 显示全部楼层
氟加多了。膨胀阀开大了
发表于 2013-9-4 10:17:57 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-9-4 09:49
冷凝不良,难道压机会结霜吗?

你才知道吗??
发表于 2013-9-4 10:55:45 | 显示全部楼层

老师,我是向你请教的。能告诉我是为什么吗