电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 20836|回复: 96

判断室内外机传感器阻值的技巧

  [复制链接]
发表于 2013-8-31 01:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
通电不开机,测待机时各温度传感器的电压值应在2.5V左右。如偏离过大,试换传感器直到电压值达到2.5V,这时的传感器阻值应是正确的。我修过一台海尔50柜机,外机压机风机都不启动,测待机电压其中一支室内机传感器电压是1.4V,试换10K 15K 20K,当换到20K时电压值2.4V,这时通电试机,外机启动正常。希望对大家有所帮助!

评分

参与人数 5威望 +11 金币 +2 幽默 +3 收起 理由
东火山金潭家电 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
qijisky + 5 + 2 原创内容!
喻军 + 1 + 3 十分精辟!
zhangjinyi8 + 1 热心助人!
微山美的售后 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-8-31 01:22:40 | 显示全部楼层
灌温和环温在2-3伏,排气探头除外,谢谢分享。
发表于 2013-8-31 06:09:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢好经验学习了
发表于 2013-8-31 06:35:22 | 显示全部楼层
我一般的是直接量阻值
发表于 2013-8-31 07:21:04 | 显示全部楼层
待机状态测传感器两端电压新思路,2.5伏左右就正常。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
polymath + 1 热心助人!相互评分提高威望。

查看全部评分

发表于 2013-8-31 07:27:01 | 显示全部楼层
学习了,太经典了,谢谢,大神们
发表于 2013-8-31 07:34:35 | 显示全部楼层
好经验学习了,谢谢
发表于 2013-8-31 07:45:24 | 显示全部楼层
谢谢·楼主分享,楼主辛苦
发表于 2013-8-31 07:45:38 | 显示全部楼层
好经验学习了
发表于 2013-8-31 07:51:37 | 显示全部楼层
学习了是个好方法啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 03:39 , Processed in 0.067181 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表