查看: 8194|回复: 10

求教各位高手冷库视液镜装在高压端还是装在低压端?

[复制链接]
发表于 2013-8-27 16:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题冷库系统要装视液镜,发货来视液镜两端都是10个的管子、,现在冷库高压是12个的管子,低压是16个的管子,犹余刚接触冷库不知要装在低压端还是高压端?
发表于 2013-8-27 16:17:59 | 显示全部楼层
视液镜都是安装在过滤器后的供液管(高压)上的,应该按照供液管径选定视液镜,说明订货时没说清楚,换货就是了。最好不要变径缩小了管径。
发表于 2013-8-27 16:18:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
装在高压端,装在供液过滤器后面,可以变径的,12变10
发表于 2013-8-27 16:30:38 | 显示全部楼层
装在低压端 看不见得
发表于 2013-8-27 23:46:05 | 显示全部楼层
视液镜只能看液体,低压側是气态装上去如什么用?
发表于 2013-9-9 22:53:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-10 08:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
高压才液态低压蒸发了
发表于 2013-9-10 19:20:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-11 07:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
视液镜一般安装在干燥过滤器后,电磁阀前。视液镜的选型一般与供液管相同大小。如果供液管较大,可采取视液镜旁通的办法。吸气参在正常运行时只有气态,是看不到什么东西的。
发表于 2021-4-14 09:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
储液器之后是干燥过滤器,干燥过滤器之后是视液镜,