3p新飞空调压缩机发热烫手停机内机出常温风

[复制链接]
发表于 2013-8-27 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      一台用了十年小3p新飞空调,一直以来用的很少,前几天用的很正常, 下了几天雨没开后,今天一开,就运行了几分钟,然后外机突然有异响,抖动后   压缩机发热烫手停机, 外机出冷风,内机出常温风。   等压缩机冷却后,可以再开,  几分钟后问题重复,  静止时,测得粗管压力为1.1mpa   压缩机运行时粗管压力为0.3至0.4mpa左右,   开机电流26a 电压215v   额定电流8a   ,自己尝试过拆掉四通阀线,开机还是一样,求助。
发表于 2013-8-27 18:29:47 | 显示全部楼层
楼主中彩啦 !
发表于 2013-8-27 18:32:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主可测试压机接线柱电压,如果正常代换压机运行电容试试,电流如果不变的话换压机!
发表于 2013-8-27 18:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
注意压机过热不关四通阀的事。主查外机压机运行时候电压(查线桩),外机扇热情况。
发表于 2013-8-27 18:50:27 | 显示全部楼层
压力太低.明显堵了
发表于 2013-8-27 19:02:10 | 显示全部楼层
不是电容坏了、就是压缩机挂了
发表于 2013-8-27 19:44:29 | 显示全部楼层
不是电容坏了、就是压缩机挂了

同感!
发表于 2013-8-27 20:06:07 | 显示全部楼层
也有可能热保护了
发表于 2013-8-27 20:12:35 | 显示全部楼层
    和我的有基本相同,就是我的情况是外机风扇也不转,用手转一下就可以转,但转得慢,并且手转的时候分个正反两方向,它也可以正反两个方向转——+换了外机的风扇电容、运行电容后,都还是和楼主的情况一样。就把外机的风扇拆了下来,量电阻,三根线:一为220欧姆,一为18M,一无无穷大。风扇挂了。
    明天去定个新的风扇装上去试试。关注楼主。
发表于 2013-8-27 20:16:12 | 显示全部楼层
不是电容坏了、就是压缩机挂了

同感!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-2 18:18 , Processed in 0.063188 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表