油堵有什么方法排除?

[复制链接]
发表于 2013-8-24 23:04:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一冷库降温慢,查原因怀疑是油堵,请问有什么方法可以最快排除
发表于 2013-8-25 06:06:07 | 显示全部楼层
凭什么“怀疑”是“油堵”?为什么不怀疑是脑堵?
 楼主| 发表于 2013-8-25 06:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统各部件都清理了还是降温慢,R22制冷剂库温-7度,低压0.25Mpa对了高压不怎么高才11Mpa,上海谷轮8p机组
发表于 2013-8-25 07:50:33 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2013-8-25 06:42
系统各部件都清理了还是降温慢,R22制冷剂库温-7度,低压0.25Mpa对了高压不怎么高才11Mpa,上海谷轮8p机组

这种工况怎么能与油堵联系起来?搭什么界?几种堵法怎么就直指油堵?
R22制冷剂,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12~-15度(始终比当时的库温低5~8度),对应的压力约为2.36~2.02kg/cm2(约合0.23~0.2MPa)表压。现低压压力高了点,高压怎么才1.1MPa?是不是压缩机的压缩效率低了?
关闭压缩机的进气阀,先抽尽机内的制冷剂后关闭排气阀,打开排气旁通口,开机运转,如果压缩机一直有排气喷出,说明压缩机的气密性差,压缩效率低了。
发表于 2013-9-21 12:34:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-25 07:50
这种工况怎么能与油堵联系起来?搭什么界?几种堵法怎么就直指油堵?
R22制冷剂,库温-7度,此时的蒸发 ...

    还是容昌老师厉害