库房温度要求23度的高温库,用DL55的风机,R22的制冷剂,5P空调外机。5号的膨胀阀,高压1.5MP低压0.5MP.库温始终27度下不来,回管很凉
R22是定量加的4公斤,多加了高压上去低压也到不了绝对压力0.835的标准【蒸发器20度】膨胀阀也换过,师傅门怎么办?
发表于 2013-8-22 22:49:11 | 显示全部楼层
回气管很凉??????蒸发器怎么才20度????蒸发器的温度有没有弄错?????如果表压0.5MPa,蒸发器表面温度应该在5--7度,不超过10度,是不是风机不够大或循环风路没设计好,造成没有完全对流???
发表于 2013-8-22 22:52:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  没做过冷库,不知道,想想也跟空调一样的修法吧,温度27度下不来是不是库房太大了,回管很凉是不是管子用少了,或者是冷气没散发出去。库房温度要求23度直接安个空调多好哦。
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:02:54 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-8-22 22:49
回气管很凉??????蒸发器怎么才20度????蒸发器的温度有没有弄错?????如果表压0.5MPa,蒸发器 ...

回气有潮潮的感觉冰冷。测过是20度没错,蒸发器也一样,外机用的5P空调改的是不是不配套?
发表于 2013-8-22 23:06:51 | 显示全部楼层
linyifeng123 发表于 2013-8-22 23:02
回气有潮潮的感觉冰冷。测过是20度没错,蒸发器也一样,外机用的5P空调改的是不是不配套?

直接不要什么膨胀阀了,用回原装毛细管就能胜任
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:07:36 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-8-22 22:49
回气管很凉??????蒸发器怎么才20度????蒸发器的温度有没有弄错?????如果表压0.5MPa,蒸发器 ...

膨胀阀开大了低压也上不去。系统没问题
发表于 2013-8-22 23:09:39 | 显示全部楼层
记住,蒸发器一定要匹配,风量一定要够
发表于 2013-8-22 23:13:53 | 显示全部楼层
linyifeng123 发表于 2013-8-22 23:07
膨胀阀开大了低压也上不去。系统没问题

膨胀阀的感温包你放在哪里???你别告诉我放在膨胀阀出口处(或在蒸发器进口端哦)
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:14:43 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-8-22 23:09
记住,蒸发器一定要匹配,风量一定要够

谢谢大师‘用原机毛细管有的很好用,有的又不配套,怎么调整呢?
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:20:36 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-8-22 23:13
膨胀阀的感温包你放在哪里???你别告诉我放在膨胀阀出口处(或在蒸发器进口端哦)

膨胀阀的感温包水平放在回气管【大管】风机出口15CM上侧不会有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 17:22 , Processed in 0.065664 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表